我现在有个疑问:一个大地下室,上方有10栋11F住宅,现在审图的要求从变配电所(在地下室内)放4芯线到每一栋住宅下面,在作重复接地,改为5芯。但我认为不妥,因为其实接地网是一个,就是地下室的接地网,都是金属性连接。这样,岂不是平时在接地网上也会有N线电流。换个看法,把4芯电缆的第4芯看作N线,把地下室接地网看作PE(因为是金属性连接),岂不是在重复接地处又让N、PE连接了?不知道我的看法对不对?