同一个大地下室上方的10栋住宅可以用TN-C-S吗?
hitwb
hitwb Lv.7
2008年11月27日 16:32:00
只看楼主

我现在有个疑问:一个大地下室,上方有10栋11F住宅,现在审图的要求从变配电所(在地下室内)放4芯线到每一栋住宅下面,在作重复接地,改为5芯。但我认为不妥,因为其实接地网是一个,就是地下室的接地网,都是金属性连接。这样,岂不是平时在接地网上也会有N线电流。换个看法,把4芯电缆的第4芯看作N线,把地下室接地网看作PE(因为是金属性连接),岂不是在重复接地处又让N、PE连接了?不知道我的看法对不对?

我现在有个疑问:一个大地下室,上方有10栋11F住宅,现在审图的要求从变配电所(在地下室内)放4芯线到每一栋住宅下面,在作重复接地,改为5芯。但我认为不妥,因为其实接地网是一个,就是地下室的接地网,都是金属性连接。这样,岂不是平时在接地网上也会有N线电流。换个看法,把4芯电缆的第4芯看作N线,把地下室接地网看作PE(因为是金属性连接),岂不是在重复接地处又让N、PE连接了?
不知道我的看法对不对?

1.JPG

1.JPG

免费打赏
fatomas
2008年11月27日 17:33:29
2楼
呵呵,应该是TN-C-S系统了,可以省点线的:lol
回复
hitwb
2008年11月27日 22:32:09
3楼
这个图看得更清楚一些

1.jpg

[ 本帖最后由 hitwb 于 2008-11-27 22:34 编辑 ]
回复
hitwb
2008年11月27日 22:37:01
4楼
二楼第二张图是错的,不知道怎么删除,o(∩_∩)o...
回复
huanghesheng
2008年11月27日 23:22:42
5楼
应该采用TN-S系统,否则钢筋内有杂散电流,但是,很多供电局变电所出线电缆只有4芯,不得不采用TN-C-S系统。
回复
hitwb
2008年11月28日 08:51:13
6楼
大家看看这两种做法有什么区别?
个人认为第一种才是纯正的TN-C-S,第二种说实话不晓得会有什么效果?

1.JPG

3.JPG

[ 本帖最后由 hitwb 于 2008-11-28 08:54 编辑 ]