大家说说在农村是否一定要装末级漏电保护器?
fuyanghao
fuyanghao Lv.2
2005年04月01日 22:08:37
来自于防雷减灾
只看楼主

在农村每家中的单相漏电保护器到底是不是一定要装啊?因为现在遇到一个问题,部分人家没有装,总保护器经常跳又不知道原因是什么,即不知道是哪里漏电了

在农村每家中的单相漏电保护器到底是不是一定要装啊?因为现在遇到一个问题,部分人家没有装,总保护器经常跳又不知道原因是什么,即不知道是哪里漏电了
免费打赏
nlb
2005年04月02日 07:04:28
2楼
要装的。
如要保证选择性配合,干线的漏电保护应使用300mA的,最好带延时。
回复
jinchi
2005年04月02日 11:43:50
3楼
最好装设漏电装置,否则有一户漏电可能影响一片,但电业部门有时太霸道,他们为节省,或为多转钱,是不管你用户的,特别是低压改造,有的地方不管你是新楼、旧楼,设计标准是高还是低,一律按他的方法干,对于某些高标准的新楼,确实是成了低改--往“低”里改了
回复
fuyanghao
2005年04月04日 09:48:56
4楼
呵呵,但问题是也有些用户不要装,这样在技术上没有强制要求了。
回复
李兴龙机电科技
2005年04月04日 10:51:39
5楼
哎!我们老家进户架空线,户内熔断器加刀开关。在防电击方面确实令人担忧。
回复
ruoranmasm
2005年04月05日 14:04:47
6楼
总开关可以装与不装漏电保护断路器,但安装的话,漏电电流要>=300ma/500ma的。
末端要安装漏电保护断路器30ma。
回复
大鼻山
2005年04月05日 19:39:09
7楼
按规范,农电宜为TT系统。此时其主开关应为RCD(不小于200毫安)。农户家里肯定要装RCD(30毫安),血的教训已经够多了。
设计跟管理不是一回事。工程师应尽自己的设计职责
回复
suncq513107
2005年04月06日 10:04:35
8楼
感觉看来楼主同意农民不是人,城市人才是人了的意思
回复
fuyanghao
2005年04月24日 01:15:18
9楼
回8楼::把农村提出来谈,是因为农村是TT系统,同时,农村用电的触电危险大很多啊!!
回复