新手请教空调回风口设置的问题
ttongku
ttongku Lv.2
2008年11月27日 00:08:48
来自于中央空调
只看楼主

请见下图,为某一办公楼的空调送风平面图。我的问题是,1,为什么那些房间只有送风没有回风,而集中在走廊回风?房间的回风只能靠自然渗透抽到走廊回风口去吗?2,两个回风口距离是不是太近了,而且两个回风口为什么不能合成一个?3,跟第二个问题有点关联,回风量怎么计算?是空调箱总送风量-新风量?4,送风干管和回风干管允许的风速范围是多少?新手,所以问的问题可能弱了点,谢谢!

请见下图,为某一办公楼的空调送风平面图。
我的问题是,
1,为什么那些房间只有送风没有回风,而集中在走廊回风?房间的回风只能靠自然渗透抽到走廊回风口去吗?
2,两个回风口距离是不是太近了,而且两个回风口为什么不能合成一个?
3,跟第二个问题有点关联,回风量怎么计算?是空调箱总送风量-新风量?
4,送风干管和回风干管允许的风速范围是多少?
新手,所以问的问题可能弱了点,谢谢!

1.JPG

免费打赏
vf_19s
2008年11月27日 09:50:46
2楼
关于第1个和第3个问题,我想你已经想到答案了。空调区域是需要一定的正压的,这样有利于保持空调的效果。
至于问题2,根据实际情况,有各种可能。比如由于回风面积问题,有些地方会由于吊顶美观等限制,放过大的回风口不太合适,所以可以把一个600*600的回风口拆成两个小的。
关于问题4,很多地方都有相关风道的风速范围的,主管的话根据场合不同,送风工厂不宜超过11m/s,民用建筑不宜超过8m/s,这主要是噪音问题。
回复
ttongku
2008年11月29日 15:01:23
3楼
非常感谢!
回复
254300993
2008年12月01日 12:02:36
4楼
楼主是用什么软件画的图?怎么没见过这样的形式?
回复
ttongku
2008年12月04日 10:33:06
5楼
就是用的CAD啊。
你说的没见过这种形式是指什么?
回复