请教下开关柜二次图,大侠请进^_^
pkpk66666
pkpk66666 Lv.2
2008年11月27日 00:06:21
只看楼主

某二级建筑物,双电源供电,开关柜一次图已出,因工期紧张,二次图由开关柜厂家出,我仅需要提技术要求。请教下技术要求都要涉及到那些方面问题?(急)

某二级建筑物,双电源供电,开关柜一次图已出,因工期紧张,二次图由开关柜厂家出,我仅需要提技术要求。请教下技术要求都要涉及到那些方面问题?(急)
lingxuct
2008年11月28日 07:10:00
2楼
双电源如何分配给用电设备供电?
双电源是否自动投切?
双电源如何自动投切?
有无自动控制系统,如何控制?
低电压保护需要吗?
计量表计和指示表计的要求。
回复
zyyg128
2008年11月28日 09:59:07
3楼
配电所需的所有回路、备用回路。
开关柜的尺寸要求以满足柜间距、墙间距的要求。
大家来补充啊:D ;P ;P
回复
gehubin123456
2008年11月28日 16:10:14
4楼
1,配电柜在配电间的排列及土建图。
2,配电柜喷塑颜色。
3,双电源运行方式?
4,计量及测量要求?
5,有无远方控制要求?
6,备品备件。
回复
信马由缰
2008年11月28日 23:28:18
5楼
对二次图的要求,一般按开关柜的用途提
进线柜、出线柜、母联柜、计量柜等
如果是高压,还要有电压互感器柜、站用变等
断路器的操作。电动、手动、是否遥控(远程操作),对设备(线路)的保护方式,指示、远传信号等等
柜间的闭锁关系等
回复
土财主
2008年12月01日 08:46:40
6楼
是10KV双电源供电,还是380V双电源供电,?
回复