两台1250KVA变压器采用电缆并联应选多大截面的?
wqh26
wqh26 Lv.4
2008年11月26日 21:55:57
来自于变压器
只看楼主

如题!变压器距离20米,敬请高手解答,不胜感激!变压器为10KV/400v

如题!变压器距离20米,敬请高手解答,不胜感激!变压器为10KV/400v
免费打赏
ilfang
2008年12月03日 14:09:05
12楼

足够了,没有问题的,我都做了好几个了。
回复
土财主
2008年12月03日 15:06:40
13楼

设计规范规定低压多芯电缆最多为双拼哦。
回复
大工业
2008年12月03日 16:57:15
14楼
大电流没法用电缆,用线槽,, 大电流没法用电缆,用线槽,,
回复
waj
2008年12月04日 17:33:01
15楼
最好用母排,很多都是这样的。
回复
2255ddd5555
2008年12月05日 17:07:41
16楼
这种情况一般都采用母线槽
回复
xiuzhen_0468
2008年12月10日 15:04:54
17楼
用封闭式缩封母线槽体积小、安全性高、厂家负责现场测量制作安装,比并用电缆省钱;维护方便。
回复
indeepsea
2008年12月10日 16:19:35
18楼
用高防护等级的母线槽应该没问题,电缆比母线槽占用安装空间更大
回复

相关推荐

APP内打开