为什么TT系统漏电电流比较小,而TN系统漏电电流能上升为短路电流,电流比较大?
lpswjtu
lpswjtu Lv.2
2008年11月26日 19:50:35
只看楼主

为什么TT系统漏电电流比较小,而TN系统漏电电流能上升为短路电流,电流比较大?

为什么TT系统漏电电流比较小,而TN系统漏电电流能上升为短路电流,电流比较大?
免费打赏
z.j1230@co163
2008年11月26日 23:58:25
2楼
没太看明白你的意思。你想表达的意思是不是“为什么TT系统很多时候要用漏电断路器保护,而TN系统很多时候只用普通断路器保护。”TN系统大部分时候能满足采用过流兼做接地故障保护;而TT系统大部分时候是不能满足过流兼接地故障保护,故TT系统很多时候需要采用漏电断路器来做接地故障保护。具体可详民规,TN:Zs*Ia<=U0;TT:Ra*Ia<=50

[ 本帖最后由 z.j1230@co163 于 2008-11-27 00:02 编辑 ]
回复
lpswjtu
2008年11月27日 20:49:06
3楼
谢谢2楼回复,我的意思是说为什么TT系统发生接地故障的时候不会想TN系统那样产生较大的电流?
回复
huanghesheng
2008年11月27日 23:45:31
4楼

因为TT系统电源中性点工作接地与用电设备的保护接地无金属性连接,当发生单相接地故障时,回路阻抗大,故故障电流小。
回复
zg9527zg
2008年11月30日 11:36:36
5楼
能给个分析吗?
还有文章说后者故障电流是前者的5.3倍,不知道如何得来的
回复
lxr0108
2014年12月17日 11:32:49
7楼
这个根据经验吧,因为具体情况以及PEN线的接地点,还有单相接地点的距离而定了吧,没有那么精确。
回复
chunhuaxingxing
2014年12月17日 12:23:15
8楼
学习了,谢谢。
回复
zjudbh
2014年12月17日 13:04:53
9楼
路过,学习了。
回复
qq_1405874621422
2014年12月17日 19:46:42
10楼
huanghesheng 发表于 2008-11-27 23:45 因为TT系统电源中性点工作接地与用电设备的保护接地无金属性连接,当发生单相接地故障时,回路阻抗大,故 …你这个接地故障主要指的是碰外壳,如果是相线断了落地引起的单相接地故障,TT系统回路阻抗难道也更大?