室外风管照片
syj082
syj082 Lv.2
2008年11月26日 19:16:12
来自于工地图片
只看楼主

我公司即将完工了,这是室外风管照片保温后用镀锌板做的保护层。请大家评介一下

我公司即将完工了,这是室外风管照片保温后用镀锌板做的保护层。请大家评介一下

1.jpg


2.jpg


4.jpg


5.jpg


7.jpg


9.jpg


http_imgload.jpg


12.jpg

免费打赏
qy8511
2009年01月29日 19:27:28
52楼
希望发图的时候能配上文字说明
回复
z21552667
2009年02月01日 14:03:02
53楼
回复
jbh174567339
2009年02月02日 09:41:21
54楼
交流一下 支持~~~~~~
回复
zhuhaiduan2006
2009年02月03日 17:21:11
55楼
做成这个样子,业主的经济要求肯定占了大部分。
楼主也想做好,下次吧,找个有钱的项目。好好做。
回复
zyb19820406
2009年02月04日 15:08:42
56楼
风管都从外墙走确实对影响建筑的美观,而且在长时间使用后免不了支架会生锈,到时候墙面可能会有好多锈渍,不便清理
回复
shunfuqing
2009年02月08日 10:48:53
57楼
室外风管应该涂耐候漆吧?深色的
室内阴角什么材料的?价格?
回复
gaoxiaohui8888
2009年02月09日 13:21:08
58楼
有创意,主要风管和设备安装于室外,节省了空间同时减少了噪声~~~~
但是我觉得室外老化、锈蚀什么的太厉害:L 请问下这个问题怎么解决的:lol
回复
lianjq123
2009年02月09日 21:29:46
59楼
我觉得这个项目从设计来看可能已经算比较好了。业主有时候也是没有办法,非专业认识指挥专业问题本来就存在缺憾。支持一下楼主,考虑还是比较走到,在做外墙风管地时候看得出还是适当考虑了一下外立面地要求地,不过事实已经士这样地,很多东西只能将就。
回复
xgf-1
2009年02月11日 13:33:24
60楼
楼上风管支架不符合规范要求,未做抱箍处理
洁净室内环氧做的色差太大,不知道怎么验收的
高效风口我看你们都没规划,怎么会开在两个板材之间呢?这么大的风口你两块板算是完了
传递窗安装方式错误
简直太烂了,以后这样的贴子不要传上来,丢人。
回复
zwj-nt
2009年02月11日 19:13:39
61楼
不错很直接!也很敢练!支持你!多发
回复

相关推荐

APP内打开