我公司即将完工了,这是室外风管照片保温后用镀锌板做的保护层。请大家评介一下

我公司即将完工了,这是室外风管照片保温后用镀锌板做的保护层。请大家评介一下

1.jpg


2.jpg


4.jpg


5.jpg


7.jpg


9.jpg


http_imgload.jpg


12.jpg

免费打赏
lybshh
2008年12月22日 15:06:29
32楼
上海飞恒空调设备有限公司
本公司的主导产品有:
·FP系列风机盘管,整机及蜗壳、风轮、整体冷凝水盘等
·ZK系列组合式空调机组,BFP系列变风量机组、新风机组。
·FK系列铝合金风口、散流器、圆形风口、变流态风口、球形喷口。
·消声高温排烟以及屋顶风机系列
·消声器、调节阀、蝶阀、排烟阀、正压送风口、防火阀、板式排烟口、防火、保温软管。
·减振吊钩、减振器等减振设
地址: 中国·上海·黄浦区·新桥路25号
邮编:200003
电话: 021-63273379(上海)
传真:
联系人:刘先生 13818828739
网址: http://www.feihengsh.com
电子邮箱: lybshh@163.com
回复
liukunhua876563
2008年12月24日 11:38:10
33楼
学习中 谢谢各位了
回复
hsnno
2008年12月24日 22:24:55
34楼
参考一下,谢谢楼主!!!在发啊!!!!
回复
ftgc5041
2008年12月25日 16:19:22
35楼
一个字:丑.鉴定完毕!
回复
曲水流
2008年12月25日 20:43:04
36楼
同意13楼的意见,风管支架过了一段时间,风吹雨打生锈就会在外墙留下斑污,一般不推荐使用。
回复
lianhelh
2008年12月26日 21:37:31
37楼
做工还可以,不足之处也在所难免:
1.既然是有毒废气排气,按道理应该使用不锈钢风管,同样为了美观、使用寿命和安全因数保温外壳也应使用不锈钢。
2.风机入口处采用两个90度小圆弧弯头阻力较大,个人认为应该做一个消声静压箱。
3.风管支架固定未使用抱箍,靠外面半截角钢和重力保护,你的话只能相信一半。
4.风管进库板的洞口周围未加框处理
回复
winstonyang
2008年12月29日 09:04:31
38楼
风管一直做到回风口那里的?
回风口不安装初效或者滤网?回风口档次有点低
风淋好象没看到闭门器
顶板板缝没打胶?

[ 本帖最后由 winstonyang 于 2008-12-29 09:22 编辑 ]
回复
winstonyang
2008年12月29日 09:21:48
39楼
传递窗那样做很常见,我们经常那样做。当传递窗不居中的时候下面才做彩钢板支撑的
回复
wxc123321
2008年12月30日 22:19:19
40楼

顶!! !!!!!!!!!!
回复
syj082
2008年12月31日 10:47:25
41楼
1、不锈钢的成本高,甲方不接受。所以是只能这样做。
2、风机入口处采用两个90度小圆弧弯头里面都加了导流片,做静压箱没有那美观。
回复