室外风管照片
syj082
syj082 Lv.2
2008年11月26日 19:16:12
来自于工地图片
只看楼主

我公司即将完工了,这是室外风管照片保温后用镀锌板做的保护层。请大家评介一下

我公司即将完工了,这是室外风管照片保温后用镀锌板做的保护层。请大家评介一下

1.jpg


2.jpg


4.jpg


5.jpg


7.jpg


9.jpg


http_imgload.jpg


12.jpg

免费打赏
sxg789
2008年12月04日 19:15:11
12楼
这么高,怎么做的很想领教
回复
shenyu5833
2008年12月04日 20:05:29
13楼
应该穿楼板从室内走,这是因为
1.过半年铁皮生锈后铁锈痕迹挂在墙上很难看,而且无法维修无法除锈迹;2.法兰漏水后雨水会从法兰接缝顺着风管从风口流到室内;
3.进墙的洞口处会漏雨补漏难度很大,如果屋顶开洞补漏的话就容易得多;4.蛮好的外墙面挂一个铁皮风管无论怎么看都不顺眼。
以上是本人的经验之谈,总之根本就不应该这么做。
回复
hvacmfd
2008年12月05日 15:03:09
14楼
怎么感觉不好呢
回复
deathgod007
2008年12月05日 16:35:01
15楼
1.楼上风管支架不符合规范要求,未做抱箍处理
2.洁净室内环氧做的色差太大,不知道怎么验收的
3.高效风口我看你们都没规划,怎么会开在两个板材之间呢?这么大的风口你两块板算是完了
4.传递窗安装方式错误
回复
syj082@co163
2008年12月06日 11:09:30
16楼
1、风管支架在里面做了角钢支撑,也做了抱箍处理,我们现在看到的是外面的保护层,所以外面看不到支撑和抱箍。
2、我们洁净室做的是PVC卷材,还没有打蜡,所以看起来比较脏,还没有验收了。
3、高效风口我们是根据房间中心分的,彩钢板是排版的,在里面做了加固。所以这个不必担心。
4、请教蓝星星,传递窗怎样安装?
回复
foofright
2008年12月06日 20:28:43
17楼
楼主的qq是多少?
有问题想请教
还有安装在室外屋顶的是组合式空调箱吧???
新手问题很弱智,请不要见笑
我的qq304811081
回复
handy536
2008年12月06日 22:04:59
18楼
丑!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
penghuahui1980
2008年12月07日 14:40:00
19楼
已检阅--------------
回复
zhdp2000918
2008年12月07日 15:26:11
20楼
学习了,顶了,灌水了
回复
deathgod007
2008年12月08日 12:57:47
21楼
传递窗可以按照下图安装,这样传递窗下部可让做彩钢板的人包住底部,看起来效果很好的,图面的尺寸标注不对,仅供安装方式参考

[ 本帖最后由 deathgod007 于 2008-12-8 12:59 编辑 ]
回复

相关推荐

APP内打开