本人做了5年的地暖设计施工工作。目前从事给排水设计。开个帖子,专门回复大家的问题。不做广告,禁止人身攻击,只做学术讨论。本人才学有限,可能很多地方有不足。也希望大家指正。希望能给大家一个查询资料的地方。[ 本帖最后由 xiaohui875 于 2008-11-28 10:28 编辑 ]
本人做了5年的地暖设计施工工作。
目前从事给排水设计。
开个帖子,专门回复大家的问题。
不做广告,禁止人身攻击,只做学术讨论。
本人才学有限,可能很多地方有不足。也希望大家指正。
希望能给大家一个查询资料的地方。
[
本帖最后由 xiaohui875 于 2008-11-28 10:28 编辑 ]
12楼
大四学生求助,谢谢回答!
1.我做的这栋楼是在长春,围护结构严格符合节能规范,所以热指标才四十多瓦,这样要是在房间内全铺负荷就会大很多,局部铺又要乘一个放大系数,等于又不节能了,我感觉这样很矛盾,想请教一下局部铺和全铺的关系,是为全铺负荷太大才要局部铺的吗?
采暖的负荷大小跟你怎么铺设没有关系,是根据你房子的维护结构和室内外温度得来的。
一般建议采暖最好全屋做,至少也要大部分做,不建议局部做采暖,尤其是地暖。
2.我这栋楼卫生间和厨房的负荷都较大,用地暖根本无法带得动,若想才此设暖气片是直接可以从分集水器接管还是要单走?要是从分集水器接管,那阻力会平衡吗?水力计算是会不会遇到很多麻烦?要不还是直接铺地暖,到不了符合就算了...
卫生间地暖的作用有限,但是如果卫生间少开窗户一般还是可以达到使用要求的。负荷计算一般比较难满足。根据经验加密管道是可以的满足的。但是如果卫生间外墙特别多,房间比较大,但是散热面很小。这样的做了肯定没有效果。
3.地暖管一般都多长合适,因为太短可能流速太慢...
规范是16管不超过100,20管不超过120
但是建议16做到90左右,20的做到100多点。
还有更正你一个,太短了不会流速慢,而是流速快,造成其他管道短路。
地暖设计的重点在于地暖盘管的管线布局,这个是重点。尽量使得各管路长度均衡。
如设计实在难以达到,可以使用内置调节阀进行调节。
4.我的分集水器设在厨房,这样要是从卧室里面出来的地暖管都会经过客厅,那这些管线应该算在客厅的符合里面吗?(要是算进去的话可能客厅都不用铺了...因为客厅就一面外墙,客厅面积很大,可是热指标要比卧室小很多,可是从卧室出来的地热管进厨房还经过不了客厅的外墙那边,是不是设计的不科学了???矛盾啊......)
热指标和你计算的符合一般只是作为参考,管道间距就那么几档,所以再这里不必深究。
还有过路管如果占房间面积很大,建议过路管部分加密处理。本房间管道再铺设。
如果温度要求不是很高,可以当做本房间管使用。但是此时使用中一般要全部房间打开,不然会影响采暖效果。
回复
13楼
求教关于温控器控制的问题
请问室内一个温控器能否控制两个及以上的回路?怎么实现?谢谢!
这个是可以实现的。
目前的控制一般采用的是热电阀,功率再5W左右。
一般温控器的触电为3A,可以带动660W的负载点。
所以可以这么说,一个温控器可以带100个控制阀。这个是理论上的。
你可以直接将阀并联就可以解决了。
温控比较复杂,我先回答这么多。有其他问题欢迎来问。
回复
14楼
一个关于地暖填充层材料的问题
地暖填充层是做传统地暖的一道必备工序,安照地暖规程的要求应该是细石混凝土做的,我们一直都这样做,当然麻烦也不少(特别是对低于200M2的小面积地暖项目),但我看到现在都用砂浆代替了,特别是一些面积较大的项目,这样做会影响地暖传热效果吗?差别有多大?
规范要求的是豆石混凝土,可以使用瓜子片砼代替。
但是实际中很多都使用的水泥砂浆。目前没有发现什么不妥。
原因:
由于PEX和PERT管材抗划伤能力不是很强,加了保护层的也一样啊。尤其是PB管,抗滑能力更加差。
规范要求豆石和管子片,因为这些小石头没有锋利的棱角。
这个是规范要求啊。
但是实际怎么做,你自己看着办。我遇到的还没有出过问题。但是没有出问题不代表没有问题。
呵呵,一句话,我解释清楚了。你自己看着办。
回复
15楼
恩,刚接触这个。不知算不算太晚。
我想知道,锅炉大小怎么选择的,根据地暖面积。
还有就是江苏这边的地板采暖基本就是水或电2种,水的话,中、高档次有什么区别,水温度大概多少为宜。室内温度怎么调节,是不是跟锅炉的工作温度有关?
我有点没头绪。我的QQ234221515,E-mail:nwt_82@163.com
回复
16楼
一般建议说壁挂炉,不要说锅炉。那样锅检所回来管理你了。呵呵呵,题外话。
锅炉根据大小一般有24KW和30KW两种,是主力,源于欧洲的。还有16KW,18KW和36KW几种,我说的是普通型壁挂炉。还有的就是冷凝壁挂炉,一般最大做到99KW(因为超过100KW就属于国家监管内的了)。铸铁和其他锅炉不详谈,有人问了再说。那些内容很多。
设计按照室内的维护结构,确定达到你的设计温度时候的房间热指标。然后乘以1.3的放大系数作为采暖功率选择。但是实际中一般根据房间面积乘以一个热指标(个人设计经验),江苏地区建议100到120W/m2吧。如果做外墙保温可以少点。
但是实际上控制锅炉选择的是生活热水需求,壁挂炉一般都为两用,还要提供生活热水。而实际上24KW的壁挂炉也就相当于13L的热水器,而再冬季要达到舒适的洗浴,13L基本上已经是一个下限了(有人说11L。)。
所以综合上述,壁挂炉一般选择24KW了,如果再大就选择30KW或者36KW(不建议,内置循环泵带不出这么多热量,个人意见啊)。
地暖有使用地下管道和地下发热电缆两种,你所提到的高档和低档是根据材料来分的,当然还跟你的设计施工有关系哟。我这里不做广告,你如果真的需要。再发帖子,我稍微介绍一些品牌吧,希望斑竹别踢我。声明:只介绍产品,介绍到了好,没有介绍到的不能说不好啊。
水温一般设计温差10度,别超过60度。一般我建议可以使用平均水温45到55.根据实际情况来掌握的。
回复
17楼
哎,终于开张了。这个论坛很冷清,斑竹也不好好管理了。
我很少用QQ:( ,老了。
上班使用MSN,但是给人打工,不做非工作使用。:L
哎,有问题了来这里问。我来了就给你们回答。
主要是这里误导人的帖子太多了,我有点看不下去了。
我的错误也希望大家跟帖指正,共同做一个好帖子,供需要的人查询。
这个帖子不要发与讨论和提问无关的事情,谢谢了。
回复
18楼
呵呵,我是第二名啊,请问楼主:我家新买了房子,是散热器采暖的。有人建议我改成地热采暖,说了采用地热采暖的各种好处,我也动心了,但是我们的热源是锅炉房间歇供暖的,请问可以改成地热形式吗?另外地热供暖有什么缺点?望不吝赐教!!
回复
19楼
我说版主:为啥人家批评你了,你就给人家加分啊?不对哦,我也要批评你。:loveliness:
回复
20楼
呵呵,我是第二名啊,请问楼主:我家新买了房子,是散热器采暖的。有人建议我改成地热采暖,说了采用地热采暖的各种好处,我也动心了,但是我们的热源是锅炉房间歇供暖的,请问可以改成地热形式吗?另外地热供暖有什么缺点?望不吝赐教!!
楼上兄弟,不能说哪个东西好,每种采暖方式都有优缺点。不能听别人瞎忽悠的。
1.你家的热源是间歇供暖的锅炉房,你首先弄清楚锅炉房是怎么个间歇法。比如是下午天气冷了开始供,然后早晨就停止。还是锅炉工看室外气温自行烧锅炉。
2.你要明白两种采暖方式的小区别。您家肯定是想采用壁挂散热器或者是敷设地暖的方式来选择了。散热器的加热速度快,但是冷的也快。地暖有蓄热层,可以储存一定热量,所以加热慢,冷的也慢。一般提供给客户的加热时间为12-24小时(初次加热)。实际使用中相对比这个快一点,跟你的蓄热层的厚度和地面的材质有关系。而储存的热量一般应该可以保证两个小时以内不会感觉明显温度波动(不随便开窗换气的情况下),此外和你家的房间保温性能关系很大。
3.壁挂散热器的最大缺点是占用窗下空间,显得房子比较小,厚度一般为15cm左右。而地暖是占用层高,显得房子比较矮,一般占用7cm左右。这个你要根据房型选择了。注:散热器嵌墙安装影响散热效果。
4.就是使用水温,如果您家是锅炉房间歇供暖。那么一般供回水温度为85/65,温差一般为20.地暖的平均水温在45-55之间。这里要增加一个混水系统和一个小循环泵(大概50-80W)。
综合上面这些,你可以得到结论了。如果您家的是间歇供暖,供暖时间在下午5点到次日早晨8点,那么你使用地暖后的舒适时间大概为晚上8点到次日10点(考虑冷却后加热3小时,持续舒适2小时)。使用散热器后舒适时间大概为5点半到次日8点半(加热时间半小时,持续舒适30分钟)。这里的数值不准确,为假设数值。
这里你也看出来了,还是用散热器好一点。
这里说的是严格意义的间歇加热,但是一般锅炉房会根据室外天气来烧的。他们的依据是使用散热器的家庭来烧锅炉的,所以你选择了地暖,时间上会和人家凑不上。如果小区都是地暖,你也可以做的。
以上是根据你说的情况推测的,你自己也可以自己好好算计下。
地暖就是热的慢,冷的也慢,有蓄热性。散热器加热和冷却的快。但是地暖舒适度高,并且房间相对干净点。
回复
21楼
暖气片改低暖的工程,不加混水直接连如何?
用温度换流量?:lol
回复