2楼
楼主的分析欠妥
分水器放置于卫生间之我见
1、卫生间一般的空间都比较狭小,其中又有浴缸、面盆、地漏、卫生器具、水管等设施,如再放置分水器,则空间更显拥挤。
分集水汽难道和这些东西一样占位置么?似乎只有15cm的厚度,如果考虑适度嵌墙安装,似乎占不到多少的空间。
2、卫生间地下埋设的管道比较多,冷水管、热水管、地暖管互相交叉,往往造成卫生间地面标高超高,达不到设计要求。
如果设计地板采暖,一般卫生间的冷热水管都是嵌墙或者走天花。怎么肯能在地面打架?
3、卫生间面积狭小,所有地暖供回水管都从卫生间门口进出。120m2左右的住房一般需要6-7个分支的分水器,供回水管共有12~14根经过卫生间门口。门口宽度一般为80cm左右,平均每5cm左右就有一根地暖管,地暖管再加上套管,按∮2.5cm计算,则每根地暖管中间的净距离只有2.5cm 左右。如果地暖主管道和冷热水管线等再从卫生间门口通过,这些管线将紧密相接,极易导致地面空鼓或开裂。
这个确实再设计活着房型的影响下出的问题。120m2一般都有两个卫生间吧,还有厨房储物间等位置。如果设计不合理,这个情况确实存在。
4、根据JGJ142-2002《地面辐射供暖技术规程》第5.7.1条的要求,卫生间应做两层隔离层,即在绝热层的下部及填充层的上部均应设置隔离层。如分水器布置于卫生间之内,地暖管必然要穿越上层隔离层,水会顺着地暖管流到两层隔离层之间。任何保温绝热材料浸水后,都会造成保温性能的降低,从而引起热损耗的增加。并且使上一层隔离层失去了作用。
分集水汽一般都是设置再卫生间泼水的上坡处,如果你非放到下坡。那么谁也没有办法了。
5、根据JGJ142-2002《地面辐射供暖技术规程》第5.7.2条的要求,“卫生间过门处应设置止水墙,在止水墙内侧应配合土建专业做防水。加热管或发热电缆穿止水墙处应采取防水措施。条文说明第5.7.2”设防水墙的目的是防止卫生间积水渗入绝热层,并沿绝热层渗入其它区域。分水器设于卫生间内,卫生间门口不足80cm的宽度同时要穿越12~14根加热管,其防水措施要做到不渗不漏是十分困难的。存在卫生间内的积水渗漏到其它房间的隐患。
我个人不是很同意卫生间出门管加套管。这里我一般的建议做法是不加套管,高标号混凝土做防水墙。然后内防水。卫生间门口地板发黑是个老问题了。
6、按照土建要求,所有卫生间、厨房、阳台等潮湿房间,地面标高均应低于其它房间至少2-3cm,如分水器放置于卫生间内,则卫生间内的地暖管标高也要低于其它房间2-3cm,加热管内的水流动时就会出现先低再高,然后再低的现象,卧室、客厅、餐厅等处的地暖管属于高端区域地暧管内排气不畅通,直接影响地暖的使用效果。
压力流是不会存在这个问题的,这个你担心的过多了。
规范也没有要求一定放卫生间啊。
我个人感觉只要合理的地方都是可以安装的,这个需要从整体的设计来考虑。
以上纯属个人意见,欢迎大家讨论。
回复
3楼
卫生间是否可以采用地暖?
整个房间用地暖来采暖,那么卫生间是否可以采用低暖,技术措施上如何处理?谢谢!
这个问题讨论了好久了,我认为需要从设计的根本来考虑。
建议不做的人主要考虑的是卫生间渗水问题,卫生间难处理等原因。
我个人认为需要综合考虑,有以下几种解决方式。
1.地板采暖就是要一个舒服,所以都做。
2.考虑一部分节能的情况,主卫做,次卫不做。这样舒适性基本上有了,还可以考虑节能。
3.都不做。
4.如果你是在怕渗水,还特别喜欢地暖。卫生间单独铺设发热电缆采暖。
5.你想舒服,可以卫生间换用毛巾架(水)。
6.也还可以换电热毛巾架。主要为了干毛巾的需要。
个人感觉,设计为居住服务。主要综合考虑需要进行设计才是好设计,而不能笼统的说该不该做的问题。
工程中的问题都是人来解决的,如果因为有问题就一棒子打死,这样是不对的。
欢迎一起讨论,上面只是随便列了几点。
回复
4楼
水循环地暖改电加热水循环可以么?
我家的房子190平米,上下两层,才用的是水循环的地暖方式,由于小区物业太差劲,我打算将地暖改造了,想改成电加热水循环的方式,原有的管道不变,在进水管和出水管那里安装一个水循环泵,可以么?我对这方面不是很清楚,麻烦专家给指导下。
你这个方式是可以的,目前已经有了你提的这种壁挂炉。你可以自己再市场上找一下。
但是这种方式我不是很提倡。
电作为最高品味的能源,你再转化为热能,用水来输送。还不如直接做发热电缆地板采暖。
燃气综合计算还是经济上划算的。
回复
5楼
地板采暖分集水器规格
有哪位知道地板采暖使用的分集水器规格有几种(管径大小)?
分集水器的规格笼统来来说有DN32和DN25两种型号,是分集水主管的管径。
建议你去样本区搜索一下,各个厂家的规格型号表示不一样。
一般有2+2,3+3,一直到12+12
但是我习惯设计到9+9就最大了。如果回路再多,会影响使用效果。
回复
6楼
地暖管被扎穿了怎么处理
低温热水地暖管铺好了 结果浇筑砼的时候让钉子扎穿了 怎么处理?
找出破的地方 热熔连接行吗 ?
规范要求盘管是不能有接头的,所以解决方法如下:
1.更换整条盘管。
2.和甲方监理等商量,看不可以加接头。如果他们认可,是可以如此处理的。
如果是PERT,你可以采取热熔链接。
如果PEX,那么加专用铜接头。
回复
7楼
以上的是我从其他的地方转来的,随便回答了下。
希望大家积极交流啊。
我有问题也希望大家告诉我,共同进步。
回复
8楼
我家暖气不热,请供暖专家帮忙!
我刚刚搬到新楼住,是九楼,总十八楼.自入冬供暖以来,暖气一直不热,上热还可以,回水冰凉.后来多次找供暖公司和开发商,他们在外线回水管加粗,但效果不明显.仍然不热,但楼上十七楼\十八楼回水略温乎.我简单把供暖设计图纸画了个简图,请各位有经验的人士看一看,给点看法,非常感谢!
http://bbs.co.163.com/content/0_1213954_1.html
可能是总的循环泵的扬程不够。
也有可能是没有做好平衡,你家的那条管子水力短路了。
建议调整一下其它的立管阀门。
如果是小区供热,可以适当关小回水温度高的入户管阀门。
回复
9楼
轻质泡沫水泥隔热层是目前国际上最先进的且在地暖施工领域广为应用的一种施工工艺。泡沫水泥是水、水泥、泡沫剂混合后,经设备发泡,用高压泵将它们输送到既定位置,浇注凝结,是一种具有代表性的轻量隔热水泥制品。
我个人反对这样的做法,但是目前市场上建议这么做的有一部分人。
第一、地板采暖的蓄热层是用来均匀散热的,他的第一个目的不是隔热,而是散热。如果用了这种蓄热层,相应的需要增加管密度来增加散热量。并且由于上面的隔热效果好了。增加了向下的热传到。这样导致能量的浪费。
第二、地板采暖要达到均匀散热,要求必须有一定的蓄热能力。而以上两种材料的蓄热能力再隔热能力上升的同时下降了。所以,我认为也不合适。
但是作为一种轻质填料,他的优势在于重量轻。
如果结构没有办法的情况下,采用以上两种解决是可以的。
但是如果仅仅为了推一个概念就换什么发泡,陶粒,我认为是忽悠人。
材料没有最好的,只有最合适的。
回复
10楼
http://bbs.co.163.com/content/0_380270_1.html
关于这个帖子的问题。
我想你们是两个方向弄混了。
1.是散发多少的热量可以使得房间达到设计温度。
2.在室温多少时可以散发多少的热量。
第一个问题的计算是需要通过房间的维护结构来进行的,而不是在这里通过查这个表。所以概念你弄错了。
第二个问题才是这个表所表示的内容。
当室温增加的时候,你的地板的散热面温度和空气的温差变小,所以散热量减少。
以上就是这个问题的正解。有疑问可以联系我。
回复
11楼
着急不能犯错误,向大家请教地暖问题!
家里马上就要装修了,请问有没有装过地暖的朋友,给些经验,推荐个不错的进口品牌,谢了!!!
南方很多业主都是自己单独做的地暖。
做地暖的话不要问品牌,其实地暖是没有什么品牌可言,找一个负责任的公司才重要。
地暖有几个重要的部分:1.管材 2.壁挂炉 3.施工 4.保温隔热层
这些不可能是一个公司出的,那些说自己是什么牌子的都是在忽悠人。
这些国内外品牌的很多,你根据你自身的需要选择。
建议,多找几家比比。千万别找乱忽悠人的做。
还有我这里不做广告,广告直接删帖。
回复