膨胀阀的最大容量是多少?
linlifei7312
2008年11月26日 12:17:35
来自于制冷技术
只看楼主

俺是新手,有一个问题:有1600kW 的制冷量,选配膨胀阀,但发现绝大多数的样本上膨胀阀的最大制冷量只有100多kW,难道没有更大容量的膨胀阀了吗?请问各位专家,该怎么办?能不能对一台蒸发器选用多个膨胀阀并联的形式。

俺是新手,有一个问题:
有1600kW 的制冷量,选配膨胀阀,但发现绝大多数的样本上膨胀阀的最大制冷量只有100多kW,难道没有更大容量的膨胀阀了吗?请问各位专家,该怎么办?能不能对一台蒸发器选用多个膨胀阀并联的形式。
免费打赏
p785166503
2011年06月29日 10:07:02
2楼
可以并联,那叫双节流,不叫并联。
一般就是两个吧,没见过多的。
1600/2/3.5=228.6RT 斯波兰有这么大的 丹佛斯也有
一般选型的时候换算成冷吨方便一点