两栋18层高层采暖采用高层直供机组,停泵后高区水出现倒流现象。请教原因。
两栋18层高层采暖采用高层直供机组,停泵后高区水出现倒流现象。请教原因。
2楼
感觉没有说清楚,是采用高直连的方式,还是采用的换热器直供高层?倒流是在哪个地方体现出来的。
回复
3楼
:( :( :( :( :(
回复
4楼
谁给你们做的直供???????
回复
5楼
水泵的问题,你的水泵密封有问题
回复
6楼
直供机组有问题,找设备厂家
回复
7楼
先找机组厂家解决一下
回复
8楼
谁家的直连设备?什么地方?小弟对直连系统还是比较了解的,接触过好几个这样的项目。
要是倒流可能有几个原因,一是机组的止回阀有问题,二就是停泵后,回水的隔断系统坏了。
回复
9楼
这样竟然做直供,谁教的?
当前最好是看看止回阀的问题。一般问题都在这里
回复
10楼
水泵 止回阀密封不好 造成的
回复