室内没有空间的煤场灭火器的设置问题
july021402124
2008年11月25日 17:58:24
只看楼主

一个电厂的干煤棚,室内储煤高达7米,消火栓和灭火器没办法放在室内,那么可不可以全部放置室外?觉得灭火器放在室外怪怪的,大家有什么好的解决方法?(规范上煤棚属于中危险等级,火灾类别为A类)谢谢了!!

一个电厂的干煤棚,室内储煤高达7米,消火栓和灭火器没办法放在室内,那么可不可以全部放置室外?觉得灭火器放在室外怪怪的,大家有什么好的解决方法?(规范上煤棚属于中危险等级,火灾类别为A类)谢谢了!!
免费打赏
joe1770
2008年11月26日 09:58:07
2楼
楼主联系下我 我也正在搞你这个东西! qq87171618
回复
hxhlyh
2008年11月27日 22:57:20
3楼
可以全部放置室外,暗装!
回复
july021402124
2008年12月11日 16:54:43
4楼
问3#
灭火器呢?室外也暗装?
回复
hxhlyh
2008年12月12日 09:48:42
5楼
查04S202消火栓安装,栓与灭火器可一起放置。
回复
july021402124
2008年12月24日 09:32:54
6楼
谢谢楼上的,找到那个图集了
回复
beyondlion
2009年07月01日 10:34:53
7楼

干煤棚的墙多高?
设了消火栓能怎么用?翻墙?
回复
xiaozhewen6
2010年01月08日 10:14:56
8楼
干煤棚规范上不需要设置室内消火栓(GB50229-2006)
回复
zhxu007
2010年08月03日 09:58:34
9楼
GB50229-2006规范室内消防部分明文规定室内贮煤场应设消火栓的啊
回复