请问下列设备符号的表示意义!
517866
517866 Lv.3
2008年11月25日 15:13:24
只看楼主

XBD8/30-100 H=80 消防泵 多级 30L/S XBD7/30-100 H=60 KQDL50-10*7 Q=14m3/h H=70变频设备 NBGD5-30-60 Q=140m3/h H=60KQDL65-16*4 Q=30m3/h H=60 5台KQDL40-25*3 Q=5m3/h H=60 1台 感觉符号后数字和H Q对应不上啊!望大虾指点!

XBD8/30-100 H=80
消防泵 多级 30L/S
XBD7/30-100 H=60
KQDL50-10*7 Q=14m3/h H=70

变频设备 NBGD5-30-60 Q=140m3/h H=60
KQDL65-16*4 Q=30m3/h H=60 5台
KQDL40-25*3 Q=5m3/h H=60 1台

感觉符号后数字和H Q对应不上啊!望大虾指点!
免费打赏
小有所成
2008年11月25日 16:20:13
2楼
XBD7/30-100 H=60
KQDL65-16*4 H=60
KQDL40-25*3 H=60
这几个杨程确实有误 ,让设计院核对一下。
回复
517866
2008年11月26日 08:37:34
3楼
确实有误???????????
回复
lk-163
2008年11月26日 10:20:17
4楼
杨程没有超过最大值不算有误,只是不在高效区内
回复