35KV/10KV主变,一般需要哪些保护?(奖20分,限一次。正确的并不重复的不限次)
35KV/10KV主变,一般需要哪些保护?
(奖20分,限一次。正确的并不重复的不限次)
12楼
主保护有差动,瓦斯保护后备有过电流,过负荷
回复
13楼
还有接地保护,过励磁保护,速断保护。
回复
14楼
变压器油气分析在线监测
回复
15楼
问题不明确,与变压器容量关系较大,同时与保护动作配合等有关系
回复
16楼
晕一下这个
用我们泰坦的保护,
一台差动,两台后备,一台馈线保护
搞定了
看不懂泰坦的为什么要馈线保护啊
一般分电量保护和非电量保护吧,电量的就是差动和过流 复闭过流,零序过流等等这些了,非电量主要指瓦斯,压力释放等等,看具体情况和变压器容量,有载调压的话,调压重瓦斯也是要跳闸的啊。
回复
17楼
补一下
差动都是用的纵差,温度也是很重要的非电量保护,要跳闸的
回复
18楼
===========
错,主变外部需要防雷保护,一般在高、低压侧出口及35KV中性点处都需要装避雷器保护。甚至必要时还需要装避雷针保护。
回复
19楼
电力设备的保险 --凝露监控器家族
有时空气中的水汽超过它的最大包容能力称它为过饱和空气,它是暂时现象,过饱和空气中的水汽会慢慢凝结析出,变成饱和空气,此时若空气温度>0℃,即所谓凝露(若空气温度<0℃,即所谓凝华)。凝露产生必须同时满足两个条件:1.有凝结核;2.一定温度下,水汽达到饱和状态。凝结核包括大气中的烟雾、尘土、小盐粒、及近地面的小草、树叶、物体等,这一条件肯定是满足的,因为纯净的空气只有在实验室里才能得到。要使水汽达到饱和状态有两条途径,其一是增加水汽含量,如浴室、梅雨季节等;其二是降温,大气中自然降温有三种现象:一是地面辐射冷却,产生“露”;二是空气上升绝热膨胀冷却,产生“雾”、“云”;三是平流冷却。
基于以上原因,凝露的产生在通常情况下是不可避免的而且是突发性的,在空气比较潮湿以及温度变化比较大的地区也是经常性的。
针对这一隐患,我们研制开发了凝露监控器系列产品。本“家族”主要用于自动除潮湿、防凝露以及需要控制工作环境温度的电力设备和其他相关领域,实现智能控制,能够有效防止电力设备因潮湿、凝露和温度异常而引发的各类事故,,保障自动化作业的高效、安全运行。
----------------------------------------------
电气交流论坛---电工论坛 http://bbs.lllddz.com
凝露监控专家: http://www.lllddz.com
电力监控专家:
回复
20楼
你怎么把你的这个又发这了呢?这也属于继电保护的范畴吗?/呵呵。。。
回复
21楼
二次谐波和比例制动的差动保护、无制动的差动保护、CT断线保护、后备保护、二段复合电压过流保护、过负荷保护、零序保护、非电量的(温度、压力、油位、轻瓦、重瓦、调压瓦斯保护)
回复