35KV/10KV主变,一般需要哪些保护
ccchhh
ccchhh Lv.5
2005年04月01日 19:48:06
只看楼主

35KV/10KV主变,一般需要哪些保护?(奖20分,限一次。正确的并不重复的不限次)

35KV/10KV主变,一般需要哪些保护?
(奖20分,限一次。正确的并不重复的不限次)
免费打赏
jianghe1508
2005年04月01日 16:36:15
2楼
过流保护、短路保护、瓦斯保护、差动保护、高压侧及低压侧的后备保护、油温监测等。
回复
ccchhh
2005年04月01日 16:46:18
3楼
谢楼上参与,奖20分。
回复
jiu
2005年04月02日 12:16:26
4楼
呵呵,防雷算不算啊?
回复
nlb
2005年04月02日 12:46:20
5楼

这里提到的保护指的是继电保护。
回复
ccchhh
2005年04月02日 13:17:04
6楼
jiu朋友,主变不需要单独的防雷保护。防雷保护在系统和线路上已经有了,主变没有防雷保护。
回复
gdjsjsdjl
2005年04月02日 19:36:30
7楼
具体设置哪些保护,与主变容量关系很大.
回复
xazxy
2005年04月04日 00:06:39
8楼
与主变容量的关系无非就是是否装瓦斯和差动,但用于10kv和35kv的主变容量肯定会大于装瓦斯和差动容量要求,除差动,过流,过负荷,瓦斯,压力释放,温度外还会装复压过流
回复
baolizhuok
2005年04月05日 22:02:58
9楼
楼上说的差不多了,一般我们设计中不会分得这么细,因为厂家已经做的够详细了,一般分三个部分,差动保护、后备保护、非电量保护,象单纯的过流保护或者复压过流保护都做后备保护用,非电量保护一般就是指瓦斯保护,35kV变电所中,压力释放,温度高都只发信号,不跳闸的。
回复
huang7598
2005年04月05日 22:08:44
10楼
纵差动保护,复合电压起动过电流保护,瓦斯保护,过负荷保护
回复
sfyuan
2005年04月19日 14:56:55
11楼
用我们泰坦的保护,
一台差动,两台后备,一台馈线保护
搞定了
回复

相关推荐

APP内打开