TJ-02B带过载保护机柜专用插座(PDU)
shsapups
shsapups Lv.2
2008年11月25日 09:43:13
只看楼主

商品说明详情可登陆http://shop.shsap.comTJ-02B19英寸机柜插座(PDU)项目 基本描述 输入部分 额定电压 250V 最大负载电流 16A 电源输入方式 电缆线 3× 1.5mm2 电源输入连接器 10A/16A中国标准插头;13A 英标插头(BS1363式,带熔断器)、16A欧式(俗称德标)插头(CEE7式)、10A/16A IEC320 插头、16A工业插头(IP44,符合IEC309-2,CEE17)等。

商品说明

详情可登陆http://shop.shsap.com

TJ-02B19英寸机柜插座(PDU)

项目
基本描述

输入部分
额定电压
250V

最大负载电流
16A

电源输入方式
电缆线 3× 1.5mm2

电源输入连接器
10A/16A中国标准插头;13A 英标插头(BS1363式,带熔断器)、16A欧式(俗称德标)插头(CEE7式)、10A/16A IEC320 插头、16A工业插头(IP44,符合IEC309-2,CEE17)等。

输出部分
输出单元制式
带插孔连锁保护的TOP专利多用插孔(适合IEC标准下的多种插头,包括中国、日本、澳大利亚/新西兰、英国、美国、印度/南非、瑞士、意大利等),10A/16A IEC320 插座(孔)、16A插座(孔)等。

输出单元
6位 (5位10A插孔, 1位16A插孔)

额定输出电流
10A/16A

最大输出总电流
16A

选配单元
“电涌M&G防护”单元
保护敏感电气设备、计算机和网络设备,避免电压尖峰电压造成的硬件和软件的损坏。电涌防护最大峰值电流:10000A(8/20μs);响应时间:<10ns。

RCD(漏电防护)单元
保护动作电流:10mA

安装单元
热动能过载保护单元
4000W超大功率(通过UL认证) 带过载保护

材料
外壳
坚固的铝合金外壳,可保证电源插座的耐用性,强度和安全。

内部结构
内部采用一体的黄铜电源带,锡磷青铜的插孔簧片,硬连线电气结构,无铆钉连接或无摩擦触点,可保证接触良好并提高了长期满电气负荷下的可靠性。

产品规格
尺 寸
可定制

环境条件
工作温度
0℃-55℃

相对湿度
10-90%



可根据用户需求定制如下内容:

a.增加防雷功能。

b.增加热动能过载保护功能。

c.按需制定线长和规格RVV3×1.0mm2 OR RVV3×1.5mm2。

d.更换插头

e.插孔数量可随意定制(19英寸机柜标准长度产品限9联,不含防雷、过载保护和开关、

插孔间距44mm)。

f.产品长度可随意定制(按照22 mm 单位长度增减)。

g.插孔间距可随意定制(按照22 mm 单位长度增减)。

h.插孔可按需更换为16A 国际插孔。

i.可配装10A 双断开关。

j.按需加工壳体表面颜色(常规为银白色、黑色、定制品有采购数量要求。插孔件、电源线和其他配件一般为白色或黑色)。