在这里提一个问题,不知各位有没有主要,消防规范中说火灾报警控制回路用直流24V电压,而在05消防火灾报警图集中消防水泵控制柜中使用的启泵按钮电压却是交流24V,请问各位,直流24V和交流24V应用上有什么区别?为什么在消防中这两者不能统一了呢?比如说都用直流24V?
在这里提一个问题,不知各位有没有主要,消防规范中说火灾报警控制回路用直流24V电压,而在05消防火灾报警图集中消防水泵控制柜中使用的启泵按钮电压却是交流24V,请问各位,直流24V和交流24V应用上有什么区别?
为什么在消防中这两者不能统一了呢?比如说都用直流24V?
32楼
学习!学习中。。。:)
回复
33楼
听了大家发言
似乎没有遇到还要设计二次启动水泵的线路吗?
回复
34楼
按楼上说的,能不能把消防控制柜中的控制变压器(交流220V变交流24V)改为变压器(交流220V变直流24V)呢?这样不就统一了吗?
继续讨论....:handshake
回复
35楼
通过消防主机控制的消防模块用的是直流24V;不通过消防主机控制的消火栓按钮或者压力开关等直接启泵的控制线用的是交流24V;两者不矛盾。
当消防主机故障或者没有开通的时候(很多单位的报警主机没有维保,形同摆设),发生火灾了需要直接启泵线来强行启动消防泵、喷淋泵、排烟风机等消防设施。
回复
36楼
一般用直流的把 交流24还要做个变压器
回复
37楼
学习中。。。。。。。
回复
38楼
不错来学习下:) :handshake
回复
39楼
15楼是正确的,24V继电器只是一个开关信号
回复