在这里提一个问题,不知各位有没有主要,消防规范中说火灾报警控制回路用直流24V电压,而在05消防火灾报警图集中消防水泵控制柜中使用的启泵按钮电压却是交流24V,请问各位,直流24V和交流24V应用上有什么区别?为什么在消防中这两者不能统一了呢?比如说都用直流24V?
在这里提一个问题,不知各位有没有主要,消防规范中说火灾报警控制回路用直流24V电压,而在05消防火灾报警图集中消防水泵控制柜中使用的启泵按钮电压却是交流24V,请问各位,直流24V和交流24V应用上有什么区别?
为什么在消防中这两者不能统一了呢?比如说都用直流24V?
12楼
:time: :time: :time:
回复
13楼
交流接触器的线圈,直流24V继电器没有那大的接点容量吧,怎么驱动380V的水泵了,
回复
14楼
火灾报警系统电压与起泵按钮电压本来就是2个概念,一个直流,一个交流,起泵电流使用交流电流应该是误报小,产生的感应电压几率低的原因
回复
15楼
报警控制回路用直流24V电压是指火灾报警部分用的电源,启泵用的交流24伏是交流接触器的线圈工作电压,两者不是一个概念,报警系统输出控制信号,通过中间继电器接通启泵电路的交流接触器,使得水泵工作。
回复
16楼
同意15楼的意见!!
回复
17楼
不错,学习!
回复
18楼
15楼的解释是正确的
回复
19楼
用小的电压控制大的电流,用直流24v去驱动消防泵的接触器,24V继电器电接点串入消防接触器线圈回路、
回复
20楼
你说的规范是哪年的,消防控制系统到现在是有一定改进的,以前的控制方式和现在的可能有些不一样,现在的都是总线制,一般都进入消防模块,包括控制室的信号,再由相应的模块提出相应的信号,由执行设备执行,所以现在的消防线路一般都 是直流24V,还可抗干扰,
回复
21楼
谢谢各位的解答!:time:
我刚看看了海湾公司的LD-8403消防按钮的说明书,说明书上的直接起泵用的是直流24V,各位可以看一看,而05D11(P153)图集中使用的却是交流24V,如果我使用的是海湾的消防按钮,而消防泵控制柜却采用的是图集中的,怎么办?
回复