触头盒设计
cooleguyue
cooleguyue Lv.2
2008年11月25日 08:40:01
只看楼主

触头盒内腔通常要考虑加适当伞群,虽说增加了爬距,但是却存在凝露的问题,除了加装温湿度控制器外,还有什么好招数?

触头盒内腔通常要考虑加适当伞群,虽说增加了爬距,但是却存在凝露的问题,除了加装温湿度控制器外,还有什么好招数?
免费打赏
yizhiyan928
2008年11月26日 14:59:49
2楼
这个问题真还没考虑过,我们公司现在正在生产KYN柜子,也是用这样触头盒
回复
qj8517
2008年11月27日 18:48:39
3楼
问题问得好,真得认真对待。看来最好用大一些不带內裙边的触头盒,由于梅花触头与触头盒内壁距离够大,实际爬距还是够的。
回复
dq1680000
2008年11月28日 17:08:34
4楼
伞群 爬距我完全看不懂
回复
hy687188
2008年12月02日 22:42:31
5楼
看来最好用大一些不带內裙边的触头盒加装温湿度控制器
回复
zhangdesert
2008年12月17日 22:24:11
6楼
一般这样的柜子都装加热器啊
回复
zhangdesert
2008年12月17日 22:26:26
7楼
但是柜子本身在运行时不是会发热吧 我觉得凝露应该不会很严重吧
回复
tianzy_677
2009年01月29日 14:19:20
8楼
使用真空断路器一般都是使用温湿控制加热,如果使用六氟化硫断路器就不会有这么多问题了。:lol
回复
peipei913
2010年07月03日 14:38:13
9楼
如果电缆沟有水的情况,这个辅助加热装置也不管用
回复
maquanxi723
2010年07月03日 17:11:23
10楼
:handshake :handshake :call:
回复
wbbdkai
2010年07月05日 12:09:06
11楼
如果电缆沟有水的情况,这个辅助加热装置也不管用????