今天去修空调,要断开电源,打开配电箱.发现是用二个二极100A的断路器做三相四线总开关.这样装,假如是零线那个断路器掉闸了,剩下那个的两相还在供电,这不就三相的缺相,220V的负荷电压升高了吗?
今天去修空调,要断开电源,打开配电箱.发现是用二个二极100A的断路器做三相四线总开关.这样装,假如是零线那个断路器掉闸了,剩下那个的两相还在供电,这不就三相的缺相,220V的负荷电压升高了吗?
2楼
负荷电压未必升高,但是这样接线纯粹是胡来。
回复
3楼
负荷电压不会升高的!其实对于零线那个断路器下面的负载是没有影响的。没有零线的那个断路器就相当于开关装在零线上了,如果是日光灯一类的会有闪烁的!
方便的话可以通过外部机械的构造吧两个断路器的扳手连到一起就可以应付了!
回复
4楼
不可能升高的!看空调内部接法,220V回路应该是不能使用了 !
回复
5楼
零线是不允许经过空开的、如经过空开若空开触头接触不良。经用电器构成回路形成380v供电。造成用电器勋坏
回复