求教3台泵的控制方式
hbg19842003
2008年11月24日 13:54:01
只看楼主

电厂工业水泵一工有3台,现在需要加变频器来节省消耗。我想了想有两种方案,一种是变频器在三台泵之间切换,根据流量的关系相当于:1#泵变频运行-1#泵工频运行-1#泵工频运行+2#泵变频运行-----依次类推。还有一种是 这台变频器只控制1#泵,根据流量来工频启动或停止另外两台,1#泵负责调节。请问大家 实际中哪中好一些,第二种可以节约很多成本。[ 本帖最后由 hbg19842003 于 2008-11-24 13:55 编辑

[ 本帖最后由 hbg19842003 于 2008-11-24 13:55 编辑 ]
jnshcn
2008年11月24日 15:39:52
2楼
3台泵轮流工频变频应该是正路,使用寿命长。
就是控制起来麻烦,最好用PLC控制。那样就方便多了。
不过正常运行应该不会出现3台同时运行的情况。
可以2台自动运行相互切换,另一台手动备用。
如果前两台有一台坏掉了,这台就转入自动运行。与前边好的一台在组成系统。
回复
hbg19842003
2008年11月24日 15:43:12
3楼
沙发分析的很全面。。。 呵呵。谢谢啊
回复
shuipump
2008年11月24日 16:35:42
4楼
3台,平时是怎么运行的?
如果像楼房增压泵一样,由用水量决定的话,就是供水量是变化的,一个就够了
回复
chenccco
2008年11月24日 20:44:55
5楼
3台泵轮流工频变频应该是正路,使用寿命长。
就是控制起来麻烦,最好用PLC控制。那样就方便多了。
不过正常运行应该不会出现3台同时运行的情况。
可以2台自动运行相互切换,另一台手动备用。
如果前两台
有一台





坏掉了,这台就转入自动运行。与前边好的一台在组成系统。
回复
yjig
2008年11月24日 22:00:37
6楼
提醒一下:如果用变频+工频并联方案,请注意限制变频的最小运行频率,如果频率过低,变频泵将不能出水,甚至反而倒回水,白浪费电能。
回复
shi.tong.le
2008年11月27日 11:45:06
7楼
用第一种方案好,每台泵切换的时候都是在变频器的状态下启动运转,冲击电流小,管道压力稳定,节能效果好。三肯的变频器就具备这种功能,我原来用过,它可以附加一个供水板,可以做到一台变频器控制四台水泵,循环切换,如果选择其它牌子的变频器,就要单加一个供水板。
回复
sph165
2008年11月27日 23:31:32
8楼
用第一种方案好,变频+PLC再设置手动\自动,那一台泵有故障就退出那一台,很方便好用,我们单位的恒压供水是这样的,用了十多年了不错.
回复
ybj5677
2008年12月06日 20:22:29
9楼
个人认为,如水泵功率大采用方案一,,如水泵功率小采用方案二
回复
yangjin9983
2008年12月10日 10:40:00
10楼
只加6个热继电器就OK了,这事好办,不行就来找我,每台电机串两个热继电器。:victory: :victory: :victory:
回复
xiuzhen_0468
2008年12月11日 08:56:49
11楼
无论哪种方案首先表明三台水泵的运行方式,使用变频器控制每台能单独启动,也可同时启动,还可以隋负载的大小来任意切换。
回复