很多人把气压罐的体积误认为气压罐的体积就是其调节容积,或者搞不清楚两者直接的关系,这里需要指出的是,气压罐调节水量不是气压罐的容积,而是气压罐在此压力范围内的调节容积,在变频系统上,为最大限度的利用气压罐的体积,可把气压罐预充气体的压力和水泵的启动压力下限设为一致,这样当气压罐内的水全部补充到系统后水泵恰好启动,这里以意大利Aquasystem气压罐在变频供水系统上的应用来举例说明一下: 例如:生活管网变频供水恒压值为P1=0.5MPa,压力下限(水泵再启动压力)P2=0.15MPa,在正常情况下,假设管网夜间用水量为15L/h,在夜间水泵停止工作按7h(22:00-5:00)计算,用水量为105L,那么,如果气压罐在P1与P2压力范围内的调节水量大于105L,即可保证水泵睡眠7小时,因此,选用调节水量在略大于105L的气压罐是比较合适的,如选用调节水量大大超出105L(上述压力范围内)的气压罐,虽然水泵的间歇时间更长,但超过7小时已经开始进入用水阶段,延长睡眠时间已无意义,配套的小气压罐与过大体积气压罐具有使水泵相同的间息时间,因此,不是气压罐体积越大效果越好。
例如:生活管网变频供水恒压值为P1=0.5MPa,压力下限(水泵再启动压力)P2=0.15MPa,在正常情况下,假设管网夜间用水量为15L/h,在夜间水泵停止工作按7h(22:00-5:00)计算,用水量为105L,那么,如果气压罐在P1与P2压力范围内的调节水量大于105L,即可保证水泵睡眠7小时,因此,选用调节水量在略大于105L的气压罐是比较合适的,如选用调节水量大大超出105L(上述压力范围内)的气压罐,虽然水泵的间歇时间更长,但超过7小时已经开始进入用水阶段,延长睡眠时间已无意义,配套的小气压罐与过大体积气压罐具有使水泵相同的间息时间,因此,不是气压罐体积越大效果越好。
以意大利Aquasystem气压罐为例,假设需要选用的气压罐容积为V,气压罐预充压力为P2,则由波义耳(Robert Boyle)气体定律,在一定温度下气体压力(P)与容积(V)乘积等于常数的原理,即PV = 定值,P1×V1=P2×V2=P×V
其中:P=气压罐预充气体压力
V=气压罐体积(也为初始状态预充气体的体积)
V1=系统压力为P1时气压罐气体的体积
V2=系统压力为P2时气压罐气体的体积
由以上可知:0.5V1=0.15V2=0.15V
V1=0.3V2 V2=V
气压罐的调节容积△V=V-V1=0.7V=105L
V=150L 即应该选用体积为150L的气压罐,以意大利Aquasystem气压罐为例,正好有150L的型号与之对应,直接选用VAV150即可,如果计算结果是160L,因为气压罐型号的限制,150L以上就是200L了,所以按选大不选小和就近原则,应该选择对应200L的VAV200。