稳压泵的流量怎么选
zhangqi133
zhangqi133 Lv.2
2008年11月23日 19:50:03
只看楼主

高压消防系统中的稳压泵的流量应该怎么选呢?比如高压消防泵的总流量为200m3的话,稳压泵的流量选多少合适?谢谢!

高压消防系统中的稳压泵的流量应该怎么选呢?比如高压消防泵的总流量为200m3的话,稳压泵的流量选多少合适?谢谢!
免费打赏
dicsen
2008年11月24日 10:42:13
2楼
稳压泵流量应该在3min内,补足气压水罐内实际稳压水容积所需流量。
回复
lk-163
2008年11月24日 10:47:30
3楼
高规7.4.8.1 增压水泵的出水量,对消火栓给水系统不应大于5L/s;对自动喷水灭火系统不应大于1L/s
回复
l18917
2008年12月08日 10:21:25
4楼
赞同!
是的规范上有明确规定的!
回复
senlinwu523
2013年10月14日 15:48:32
5楼
dicsen 发表于 2008-11-24 10:42 稳压泵流量应该在3min内,补足气压水罐内实际稳压水容积所需流量。什么规范,哪一条啊?谢谢
回复
伯大哥
2013年10月16日 09:57:13
6楼
板凳上钉钉说得对啊。