如果给 18M*42M,层高为3.75M,梁高600mm, 混凝土屋面,外墙为玻璃幕墙.二层的办公楼设计经济性空调, 你将怎样设计?
如果给 18M*42M,层高为3.75M,梁高600mm, 混凝土屋面,外墙为玻璃幕墙.二层的办公楼设计经济性空调, 你将怎样设计?
2楼
办公楼层高较低,这里梁下只有3.15米,而一般天花要吊到2.6~2.8米,最好还是用风机盘管,如果隔间很多的话,比较节能
回复
3楼
晕,楼主是不是准备倾家荡产拉
回复
4楼
用风机盘管加新风系统比较合理,新风机可以放在设备间。送新到天花板上,风机盘管回风用天花板回风就可以了
回复
5楼
我同意四楼的说法,我做的工程也差不多,不过受新风取口的限制,效果不是很理想。
回复
6楼
可以设计有创意点的啊
回复
7楼
工程地在哪里?如果要最省钱,用分体空调+新风方式。风机盘管+新风方式有好多问题,对安装要求比较高,而且没有分体空调可单独控制。
回复
8楼
如果每层设有空调机房的话我建议用空调箱,造价比较便宜!!
回复
9楼
采用分体式空调的话,初投资较低,容易控制,但是后期维护比较麻烦,而且对全年运行来看并不见的节能(过渡季节浪费能量,除非增加专门的新风系统,但初投资又大了);新风+风机盘管初投资中等,但容易控制,全年运行较节能,后期维护简单;用空调相初投资最大,而且受到空间的限制,风速和噪音又不太适合办公场所。
所以用风机盘管较适合。
回复
10楼
回复
11楼
采用分体式空调的话,初投资较低,容易控制,但是后期维护比较麻烦,而且对全年运行来看并不见的节能(过渡季节浪费能量,除非增加专门的新风系统,但初投资又大了);新风+风机盘管初投资中等,但容易控制,全年运行较节能,后期维护简单;用空调相初投资最大,而且受到空间的限制,风速和噪音又不太适合办公场所。
所以用风机盘管较适合。
回复