新手请教:配电柜线缆进出方式如上进上出,上进下出,下进上出,下进下出等的具体内容是如何定义的啊?谢谢了!
新手请教:配电柜线缆进出方式如上进上出,上进下出,下进上出,下进下出等的具体内容是如何定义的啊?谢谢了!
22楼
问的是如何选择
回复
23楼
ccc___ 发表于 2008-11-22 15:14 上进上出————柜下无电缆(沟),柜顶有电缆桥架(或槽盒);下进下出————柜下和柜后有电缆沟,柜 …请问版主 KYN28A-12的 电缆上进上出和电缆下进下出 的 柜子大小尺寸一样吗?
回复
24楼
如天果晴 发表于 2014-8-20 18:06 请问版主 KYN28A-12的 电缆上进上出和电缆下进下出 的 柜子大小尺寸一样吗?深度不一样。
回复
25楼
ccc___ 发表于 2014-8-21 08:00 深度不一样。区管回复的真言简意赅呀 。还想问下上进上出的中置柜(KYN28A-12)深度大概多少,有没有行业标准?或者一个厂家的一种规格。 遇到您老人家一趟不容易,再问点 呵呵 今天听同事说,干式变压器不能满负荷,油浸式可以满负荷,有点疑问, 规范上不是说变压器的负载率不宜大于85%吗?所以想问下,在您的工作经历中,变压器的负载率一般为多大,最佳为多大(按三级负荷考虑) 还听到一种说法,说干式变压器没有过负荷能力,难道连短期过负荷也不行吗?比如小区里面的地下室中,发送火灾时,干式变压器不能过负荷带消防负荷吗?
回复
26楼
高压开关柜各厂家生产的尺寸有所不同,ABB、SIEMENS的深度在1350左右,在这基础上加深(一个出线的安全间距)300左右。
变压器运行规程中有过负荷允许的倍数和时间的,干式变压器的散热能力比油变差,但短时间过负荷也不会一下子把温度升上去,但我没有干式变压器的运行规程(变压器运行规程中没分干式和油式),困没见过规程规定,说不出具体的过负荷倍数和时间。
回复
27楼
如天果晴 发表于 2014-8-21 14:29 区管回复的真言简意赅呀 。还想问下上进上出的中置柜(KYN28A-12)深度大概多少,有没有行业标准?或者一 …KYN28柜深一般1500mm,上进上出柜深1650或1660mm吧,柜后加上电缆翻上的位置。
回复
28楼
lejinghuan 发表于 2014-8-21 16:46 KYN28柜深一般1500mm,上进上出柜深1650或1660mm吧,柜后加上电缆翻上的位置。你好,你用过上进上出的可KYN28A-12的柜子吧,有现场的图片吗?发我一份吧,或者厂家的型号样本也也行,谢谢 邮箱:1480763220@qq.com
回复
29楼
哪种方便选哪种,不过画图起来上进上出最方便,画电缆沟太烦了
回复
30楼
来看看................
回复
31楼
如天果晴 发表于 2014-8-22 08:20 你好,你用过上进上出的可KYN28A-12的柜子吧,有现场的图片吗?发我一份吧,或者厂家的型号样本也也行,谢 …在成套厂出来很多年了,资料估计是搞不到不过你百度的话应该能有结构图的基本上比较大一点的成套厂都有的
回复