断路器与电缆的匹配问题
lzjhoo
lzjhoo Lv.4
2008年11月21日 16:32:58
来自于断路器
只看楼主

日前又一处施工工地的民工宿舍发生火灾。原因是冬天寒冷,民工使用电暖气太多,造成电缆过热燃烧,引发火灾。调查原因时,还有人纳闷,怎么断路器没有问题,为什么不跳闸保护呢?这里就有一个断路器和电缆的匹配问题。一般施工企业都是买的成套室外配电箱。里面的断路器都是定型产品。差不了几个钱,企业采购人买的配电箱里开关额定电流都是尽量的大。殊不知就给以后埋下隐患。临电施工组织设计编制人员往往根据用电设备算出电流,选择电缆。然后就接在买来的配电箱上。根本没考虑断路器能不能保护线缆。我就审核过这样一个临电设计。电缆是16平方的,断路器是400A的。我说你这个开关太大了,他说买来的配电箱里就是这么大的,我说那你就加大电缆的截面,他说我16平方就够用了。你看,他根本不明白开关与线匹配的意思。所以往往造成电缆过热引起火灾!

2008年11月21日 18:57:21
2楼
严重同意楼主意见!!!:lol :lol
回复
yhfdch_88
2008年11月21日 19:09:20
3楼

像临电的电缆至少50的,16太小了
回复
dljeth
2008年11月21日 22:59:22
4楼
到处都有牛人啊。五体投地。
回复
cofferyang
2008年11月21日 23:13:34
5楼
不是电缆小了,而是开关配大了。400A开关可以带200多千伏安负荷。应该严格按用电负荷大小选择开关或调整开关脱扣电流。不能只盲目加大电缆,否则负荷短路时开关跳不了,短路电流更大,后果更严重。
回复
chinawbllove
2008年11月22日 00:08:16
6楼
断路器选的太大了,临电配电箱应按现场情况自己配制。避免闸不保线的情况发生。:handshake
回复
lzjhoo
2008年11月22日 11:14:14
7楼
正确的顺序是,根据设备算出负荷电流-----选择合适的导线------匹配合适的开关。
回复
yanxingxue
2008年11月23日 15:18:35
8楼
电缆的额定电流一定要大于断路器的额定脱扣电流!这个设计书上有啊!
回复