[讨论]关于平衡阀,你的态度是怎么样的,是用还是不用?
sean_you
sean_you Lv.2
2008年11月21日 12:52:30
来自于中央空调
只看楼主

关于平衡阀,我一开始也是抱着尽量不用的态度。后来听了某平衡阀公司的讲座,感觉平衡阀还是有他的优点的。1. 平衡阀的缺点:消耗水泵能耗。水泵能耗在空调系统中所占的比例,按某平衡阀公司的说法,是6%左右。我按照我做过的一个项目计算了一下,水泵用电功率占总耗电功率的15%左右(二次泵系统)。而且,按某平衡阀公司所讲内容,其平衡阀平时运行的阀开度在30%~40%,而不是全开,因此,势必会消耗大量的水泵能耗。

2. 平衡阀的优点:使水系统运行稳定,流量可监测。此为某平衡阀公司所提出,理由如下:传统水系统,对末端设备的运行水流量是不容易监测的,对系统的运行稳定与否没有可靠的判断。使用平衡阀,可对安装平衡阀的管段进行监测,获取直观数据来判断系统的运行状态。对于稳定系统运行,其理由如下:传统水系统,运行时因各种原因,流量会有波动出现。末端设备在设定状态下运行,当遇到流量波动时,其所在的室内温度会产生波动,当波动较大时,人员对室内温度有所感知,会对设定温度进行调节。比如:室内设定24摄氏度,当冷冻水流量因系统运行不稳定而减小时,室温会升高,室内人员会调低设定的温度,可能会调节到22摄氏度。这样带来的问题是:当一定数量用户都调低设定温度,系统可能会出现大流量小温差的情况(我的看法是:有流量不足的房间,就会有流量超标的房间,各自房间人员都调整设定温度的话,可能会使系统总体趋于平衡。)。而大流量、小温差的运行状态,会造成制冷机COP值降低,其浪费的能耗,相对于因增加平衡阀而增加的水泵能耗可能更多(这个对比我没看到具体数据,因此不好辨别。)。而系统使用平衡阀后,会消除运行时的不稳定,保持这个系统在良性状态运行,虽然增加了一部分水泵能耗,但总体的能耗是低于无平衡阀系统因运行不稳定而浪费的能耗的。
对于其对系统稳定的说法,我感觉确实有道理,不知道各位都有什么观点。
highair2006
2008年11月21日 23:01:14
2楼
费能、费钱、费事,若能仔细计算管损,有如节点电位法,再加上以同程管配置,加以最适运转操控,当可节能省事。
回复
mayanzhuo
2013年06月10日 16:09:05
3楼
楼主发的好贴,让我理解了水系统整体流量的波动会带来水力失衡。如何保持个回路的稳定是一个很重要的 课题。