请问补水箱的规格如何计算?
suner77
suner77 Lv.2
2008年11月21日 11:30:18
来自于中央空调
只看楼主

在空调机房中,所需设备补水箱的规格尺寸应该如何计算,请教各位高手,谢谢!:)

在空调机房中,所需设备补水箱的规格尺寸应该如何计算,请教各位高手,谢谢!:)
免费打赏
qidey
2012年05月04日 17:18:50
2楼
冷却塔冷却水量损失
水量损失问题:冷却塔损失水量是值得关注的节水运行参数。冷却塔补充新水量的多少取决于冷却水循环过程中损失水量的多少。冷却塔损失水量包括:蒸发损失、风吹损失、排污损失。
(1)、蒸发损失。在湿式冷却塔中蒸发损失是不可避免的。
(2)、风吹损失。风吹损失是指从冷却塔排出的热湿气流中有水滴被风吹飘移出塔外。
(3)、排污损失。冷却塔的排污损失是防止溶解性固体形成结垢,而由冷却水池中排泄带走的水量。实际运行中,冷却塔用户对冷却水水质稳定无工序保证,造成冷却水浓缩倍数很高(浓缩倍率很低),加大排污量,增加了补充新水量。
回复
qidey
2012年05月04日 17:20:42
3楼
湿润冷却塔填料等部件所需水量应由冷却塔生产厂提供,根据资料介绍,经测试,逆流塔约
为冷却塔标称循环水量的1.2%,横流塔约为1.5%。
回复
qidey
2012年05月04日 17:22:37
4楼
8.6.11 冷却水的补水量和补水点。
开式冷却水损失量占系统循环水量的比例计算或估算值:蒸发损失为每摄氏度水温降0.16%;
飘逸损失可按生产厂提供数据确定,无资料时可取0.2~0.3%;排污损失(包括泄漏损失)与补水
水质、冷却水浓缩倍数的要求、飘逸损失量等因素有关,应经计算确定,一般可按0.3%估算。计
算冷却水补水量的目的是为了确定补水管管径、补水泵、补水箱等设施,可以采用以上估算数值。
回复
qidey
2012年05月04日 17:25:56
5楼
蒸发耗损量
当冷却回水和空气接触而产生作用,把其水温降时,部分水蒸发会引起冷却回水之损耗,而其损耗量和入塔空气的湿球温度及流量有关,以数学表达式作如下说明:
令:进水温度为 T1℃,出水温度为T2℃,湿球温度为Tw,则
*:R=T1-T2 (℃)------------(1)
式中:R:冷却水的温度差,对单位水量即是冷却的热负荷或制冷量Kcal/h
对式(1)可推论出水蒸发量的估算公式
*:E=(R/600)×100% ------------ (2)
式中:E----当温度下降R℃时的蒸发量,以总循环水量的百分比表示%,600-----考虑了各种散热因素之后确定之常数。
如:R=37-32=5℃
则E={(5×100)/600}=0.83%总水量
或e=0.167%/1℃,即温差为1℃时的水蒸发量
*:A=T2-T1 ℃ ---------- (3)
式中:A-----逼近度,即出水温度(T2)逼近湿球温度的程度℃,按热交换器设计时冷端温度差取值的惯例,宜取A≥3℃(CTI推进A≥5 oF即2.78℃)A
回复
qidey
2012年05月04日 17:26:22
6楼
漂水耗损量
漂水耗损量的大小是和冷却水塔(是否取用隔水设施),风扇性能(包括风量、风机及风扇叶角度的调整以及它们之间的配合等),水泵的匹配以及水塔的安装质量等因素有关,通常它的耗损量是很少的,大约在冷却器水总流量的0.2%以下。
回复
qidey
2012年05月04日 17:26:49
7楼
放空耗损量
由于冷却回水不断的蒸发而令其变化(使水质凝结)这凝结了的冷却回水能使整个循环系统内产生腐蚀作用及导致藻类生长,所以部分的冷却回水要定期排出,以便补充更新,而这排出的冷却回水量,就称为〖放空量〗。
通常此放空量控制在冷却回水总量的0.3%或由其所需要水质的优劣而定。
放空量B=E/(N-1)-C
B ----- 放空量(%,L/min)
E ----- 蒸发量(%,L/min)
N ----- 凝结量
C ----- 漂水量(%,L/min)
回复
qidey
2012年05月04日 17:27:13
8楼
补充量
上述提及的冷却塔回水耗损量要不断补充,而补充量的计算如下:
M=E+C+B
M ------- 补充量
E ------- 蒸发耗损量
C ------- 漂水耗损量
B ------ 放空量
假设:蒸发耗损量=0.83%
漂水耗损量=0.1%
放空耗损量=0.25%
补充量=0.83+0.1+0.25=1.18%