关于换热站自动控制的问题
xiaofeixiaoxiang
2008年11月21日 08:54:36
来自于采暖供热
只看楼主

我用的是丹佛斯的电磁阀,换热站在投入自动控制之后,出现了不稳定的状况具体表现为:换热后的二次供水温度频繁变化,给电磁阀传导的信号也就跟着频繁变化,导致电磁阀频繁的开启关闭,只是供热不稳定初步估计:1/电磁阀延迟时间短,但试了所有的延迟之后并无明显效果 2/换热器有问题,内漏,蒸汽直接进入水中有没有高人指点下急!!!1

我用的是丹佛斯的电磁阀,换热站在投入自动控制之后,出现了不稳定的状况
具体表现为:换热后的二次供水温度频繁变化,给电磁阀传导的信号也就跟着频繁变化,导致电磁阀频繁的开启关闭,只是供热不稳定
初步估计:1/电磁阀延迟时间短,但试了所有的延迟之后并无明显效果
2/换热器有问题,内漏,蒸汽直接进入水中

有没有高人指点下
急!!!1
免费打赏
xiaofeixiaoxiang
2008年11月21日 10:46:06
2楼
不顶着就掉下去了
回复
simplesb
2008年11月21日 11:38:34
3楼
怎么用电磁阀呢.?是用电动调节阀........
回复
xiaofeixiaoxiang
2008年11月21日 12:39:50
4楼
嗯,确实是电动调节阀
回复
splqf
2008年11月21日 13:08:40
5楼
这个不能单纯分析电调阀,首先你确定这个DANFOSS的电调阀是蒸汽的吗,还有你这个系统全部都运行了吗,还是只是末端部分运行,造成频繁动作,你蒸汽的压力,和二次网压里是多少,一般不会出现蒸汽进入水里,一般二次网压力要高些,想讨论可以和我联系Q363928725
回复
jan19810323
2008年11月21日 14:19:11
6楼
你看一次侧电动调节阀前的压力是不是稳定,如果一次网压力不稳定电动调节阀也会跟着动作,