我用的是丹佛斯的电磁阀,换热站在投入自动控制之后,出现了不稳定的状况具体表现为:换热后的二次供水温度频繁变化,给电磁阀传导的信号也就跟着频繁变化,导致电磁阀频繁的开启关闭,只是供热不稳定初步估计:1/电磁阀延迟时间短,但试了所有的延迟之后并无明显效果 2/换热器有问题,内漏,蒸汽直接进入水中有没有高人指点下急!!!1
具体表现为:换热后的二次供水温度频繁变化,给电磁阀传导的信号也就跟着频繁变化,导致电磁阀频繁的开启关闭,只是供热不稳定
初步估计:1/电磁阀延迟时间短,但试了所有的延迟之后并无明显效果
2/换热器有问题,内漏,蒸汽直接进入水中
有没有高人指点下