给一客户安装水电,楼高十二层,客户楼在八层三房二厅.客户要求装地线,问题是他那栋楼没有地线,只有二根线入户.大[家有什么方法解决,多谢了.
给一客户安装水电,楼高十二层,客户楼在八层三房二厅.客户要求装地线,问题是他那栋楼没有地线,只有二根线入户.大[家有什么方法解决,多谢了.
2楼
12层高的住宅且没有接地(线)!不可想象,烦请楼主到公用走廊(楼梯)找找,一定会有。
如果真没有接地线,只有利用自然接地体,电源漏电开关的动作电流要求不大于15mA,户内接地线与金属的自来水管作可靠连接,从楼房总电源箱检查N线(除了户内总开关外)是否有开关等分断点,如没有分断点,接地线在与自来水管连接同时与电源侧N线(在分断点前)作可靠连接。
回复
3楼
新楼盘.找了,是没有地线.电表集中装在一楼,而且水管用P-PR,还有什么办法.
回复
4楼
电梯?!!!!!!
回复
5楼
新楼盘还没地线?怎么可能?你去卫生间,找等电位端子箱,那里面有地排。
回复
6楼
真是什么也没有!
请找设计,重新设计接地保护系统!
回复
7楼
这是哪个地区啊?新楼盘没有保护零线?或许老楼房没有,但是新楼盘不会的。严重违反国家规定啊!
回复
8楼
广东河源.不可能接电梯的地线,它是一根5芯电缆专线.只有配电房有地线,各单元没有.线井的线是裸露的,没装线槽,很好看.拉线到配电房太远了.
回复
9楼
要是真没有地线,
那家设计院干的
太差劲了吧
回复
10楼
我认为你们那里太荒唐了!!! 你也不要想什么办法了, 要因为本身不是你的责任, 你要继续干下去, 反而全由你来承担.
找设计,重新设计接地保护系统!
回复
11楼
卫生间也没有等电位端子箱嘛?那这个活你还是不要接了,烂尾啊!