今天看到图纸,高压电压互感器柜里面有4个电压表,一般都看到3个电压表的.请问这4个表分别的作用是什么呢?
今天看到图纸,高压电压互感器柜里面有4个电压表,一般都看到3个电压表的.请问这4个表分别的作用是什么呢?
32楼
一般的PT柜设计,是需要四块电压表的,其中三块是显示相电压值的,另外一块是显示线电压值的,显示线电压的表下面需要安装一个线电压转换开关,型号是LW12-16/9.6912.2
顶一下,我们也是如此做法
回复
33楼
这是比较经典的设计方案,一般都是指针表,三只显示相电压,一只显示线电压,互感器为星形接法
回复
34楼
请教一下,电压互感器VV接线时,如何检测相电压,二次VV中线点工程上要求接地。
回复
35楼
三个作相电压指示,一个作线电压切换指示
回复
36楼
基本上用综保了,很少看见这样的接线,
回复
37楼
现在一般是两快的把 一个线 一个相
回复
38楼
第四只表做绝缘监察用
回复
39楼
有的,3个高压的10KV,1个低压的250V。
欢迎进入电气之家群,交流20KV设备技术。
回复
40楼
用一块表加一个转换开关就完全可以实现三相相电压及三相线电压的转换测量了.
回复
41楼
请问,线电压转换开关是个什么样的东西,它的作用是什么?
回复