今天看到图纸,高压电压互感器柜里面有4个电压表,一般都看到3个电压表的.请问这4个表分别的作用是什么呢?
今天看到图纸,高压电压互感器柜里面有4个电压表,一般都看到3个电压表的.请问这4个表分别的作用是什么呢?
12楼
可不可以用一只电压表经过转换开关显示三相相电压及三相线电压?
回复
13楼
一般的PT柜设计,是需要四块电压表的,其中三块是显示相电压值的,另外一块是显示线电压值的,显示线电压的表下面需要安装一个线电压转换开关,型号是LW12-16/9.6912.2 不知道楼主是否明白了,如果不明白,可以上我的网站,提出问题,我可以将相应的图纸提供给你
回复
14楼
可以的,用江阴长江LW38可以实现
回复
15楼
学习了,现在基本看不到4个电压表了,都用综保了。
回复
16楼
多功能表同时显示线电压、相电压有难度,而且切换开关做不出来。
回复
17楼
:lol :lol :lol :loveliness: :Q
回复
18楼
三个作相电压指示,一个作线电压切换指示.
回复
19楼
不错 象高手学习 谢谢了 :victory:
回复
20楼
三个作相电压指示,一个作线电压切换指示.
回复
21楼
顶3#回答相当专业、、、
回复