提问:电流互感器的串并联对变比、励磁阻抗及负载的影响?最好能提供串并联的原理图。
提问:电流互感器的串并联对变比、励磁阻抗及负载的影响?
最好能提供串并联的原理图。
2楼
好象是:电流冱感器并联可以提高二次负荷能力。对于小变比的CT经常使用,CT二串联将减轻其二次负荷能力。
回复
3楼
二楼的,你正好说反了。
回复
4楼
“电流冱感器并联可以提高二次负荷能力。”
“CT二串联将减轻其二次负荷能力。 ”
表述不清。
近乎自相矛盾。:loveliness:
回复
5楼
并联变比不变,容量增加
串联容量不变(按最小的算),变比变小
励磁阻抗没变化,都处于近乎短路状态
回复
6楼
了解。。。。。。。原来是这样的啊,
回复
7楼
4楼说反了。
电流互感器一般只采用串联的方法。
串联后,变比不变(而并联时变比减小一半,如两个300/5的电流互感器并联,就变成了300/10了),负载能力增大一倍,因为二次电流没有变,但饱和电压是2个互感器的和,增大了1倍,就允许二次负载的阻抗增大1倍。(而并联时负载能力减小一半,因为二次电流增大了一倍,同样的二次回路阻抗,压降要增大一倍)。
回复
8楼
电流冱感器并联可以提高二次负荷能力。对于小变比的CT经常使用,CT二串联将减轻其二次负荷能力
回复
9楼
:victory: :victory: :call: :call: :call:
回复
10楼
9楼正确!!
回复
11楼
一次侧串联还是二次侧串联?
回复