【求助】电流互感器咨询
wutong100
wutong100 Lv.4
2008年11月20日 19:29:15
来自于变压器
只看楼主

10kV电流互感器,用于保护和计量,请问其中一相(比如A相)是用一个互感器2个二次绕组,还是2个互感器?[ 本帖最后由 shang-rila 于 2008-11-27 16:02 编辑 ]

10kV电流互感器,用于保护和计量,请问其中一相(比如A相)是用一个互感器2个二次绕组,还是2个互感器?

[ 本帖最后由 shang-rila 于 2008-11-27 16:02 编辑 ]
免费打赏
wutong100
2008年11月21日 18:48:53
2楼
顶一下,请帮回答一下。谢谢。
回复
互感器
2008年11月21日 21:27:44
3楼
通常是一个互感器2个二次绕组
回复
whb9501
2008年11月22日 09:32:49
4楼
当然是一个互感器两个绕组了,要不怎么装得下
回复
wentao509
2008年11月22日 15:46:49
5楼
其实你用的高压电流互感器,二次就有两套绕组,一组精度高用于测量;一组精度相对低用于继电保护。
回复
wutong100
2008年11月23日 22:04:57
6楼
明白了谢谢各位帮忙,那再问个问题,一般是采用两个互感器,如AC两项,什么情况下采用三相的?
回复
nhpdlr
2008年11月24日 15:56:44
7楼
对中性点接地系统,一般用三相CT,
对中性点不接地系统,用两相也能满足要求
回复
wutong100
2008年11月24日 20:10:13
8楼
中性点不接地系统,我看到有的图纸也用三相互感器,那是为什么?
回复
cofferyang
2008年11月24日 20:27:12
9楼
根据保护和计量需求设定两相或三相电流互感器。如计量用三相四线表,保护的差动回路、电容器保护回路等均需三相电流互感器。
回复
zcliang_007
2008年11月27日 07:33:18
10楼
谢谢楼上热心的人啊。
回复
robert.shi
2008年11月27日 15:10:55
11楼

是的,一般是用一个CT的2个二次绕组
回复