请教大家框架梁最小高度是400mm 还可以更小吗??
ghl2003333
ghl2003333 Lv.2
2008年11月20日 10:41:08
只看楼主

非常感谢回复 在那本规范上有规定 谢谢

非常感谢回复 在那本规范上有规定 谢谢
免费打赏
exercisesxk
2008年11月25日 23:31:05
22楼
谁说400以上要加构造钢筋了,不要乱说。
梁高规范没做严格限制吧,只是一般做法都400以上,还是前面大侠说的箍筋加密考虑。
回复
zdzxf
2008年11月27日 14:58:20
23楼
规范没对框架梁高作限制的,只是根据大家的设计习惯,大多做成400以上,并且方便施工时加密箍筋间距≥100,所以很少做成梁高小于400的!但根据实际工程,400以下的梁高还是可取的!:handshake

[ 本帖最后由 zdzxf 于 2008-11-27 14:59 编辑 ]
回复
spider1027
2008年11月28日 02:05:32
24楼
构造手册上说现浇结构中主梁宽不应小于200,次梁不宜小于150。梁的截面高宽比一般采用:矩形梁为2.0-3.5。
回复
x2h12005
2008年11月28日 15:07:23
25楼
可以小于400,
抗规表6.3.3,箍筋加密区最大间距hb/4,但是我们一般箍筋间距大于等于100,则梁高就要大于等于400,这样才能满足规范要求。
但是我们也可以取箍筋间距100以下,我觉得最好不要小于75,这样梁高就要大于等于300。
箍筋间距再小,就很难施工了。
回复
cfp001
2008年11月28日 16:56:52
26楼
规范对框架梁的最小高度没有限制,只要满足承载力、挠度、裂度宽度等要求就行。但抗震规范6.3.3条规定了加密区箍筋间距不小于hb/4,小于400高的梁的加密箍间距就应小于100。而现在的TAT或SATWE出梁图都是按100的加密间距,只能手工修改,如果改掉了就犯强条了。另外考虑到施工因素,一般不要小于400还是好些。
回复
woaipanqun
2008年11月28日 20:15:30
27楼
还是做400好,又不用加构造腰筋了!
回复
等待木棉
2008年11月29日 18:04:32
28楼
框架梁的最小高度没有严格的规定,只要配筋、裂缝宽度和挠度能满足规范要求就行,但一般可按照1/10到1/18框架的跨度来初定。
回复
wqyu_1234
2008年11月30日 20:45:47
29楼
梁高了力就大这和他的有效高度有关,宽度没什么大的影响宽度主要是与剪力和扭力有关,可以用箍筋加强,旦也不能宽度太小了那个设计有模数不是想怎么样就怎么样的
回复
alei1979
2008年11月30日 23:03:00
30楼
框架梁的最小高度没有严格的规定,只要配筋、裂缝宽度和挠度能满足规范要求就行,但一般可按照1/10到1/18框架的跨度来初定。
回复
熊利文
2008年12月01日 09:20:21
31楼
我觉得400不一定,这跟结构选型以及实际构件的受力情况有关,
回复

相关推荐

APP内打开