请教大家框架梁最小高度是400mm 还可以更小吗??
ghl2003333
ghl2003333 Lv.2
2008年11月20日 10:41:08
只看楼主

非常感谢回复 在那本规范上有规定 谢谢

非常感谢回复 在那本规范上有规定 谢谢
免费打赏
zhangyun
2008年11月24日 12:46:18
12楼
没有发现哪个规范对框架梁最小高度有严格的规定吧,我做过250X350的,就是箍筋间距取小点!~~
回复
zhang333peng
2008年11月24日 14:14:15
13楼
我们愿经常用到300和350的梁,没有什么规范规定不可以啊
回复
seeye_ma
2008年11月24日 16:02:54
14楼
好像可以做吧,但是大家有没有实例啊,拿出一个来说明下啊
回复
libyan
2008年11月24日 17:29:59
15楼
框架梁我还真没做过小于400的
回复
sueweid
2008年11月24日 20:16:32
16楼
框架梁的最小高度没有严格的规定,只要配筋、裂缝宽度和挠度能满足规范要求就行,但一般可按照1/10到1/18框架的跨度来初定。
回复
jacksun1977
2008年11月24日 21:59:52
17楼
可以小于400,抗震规范 6.3.3只规定了截面宽度不能小于200,对宽度未作限制
回复
munan76
2008年11月24日 22:44:11
18楼
可以小于400的
400是大家习惯问题,为了满足箍筋加密间距的
我觉得做小了也好
强柱弱梁嘛!
回复
kuxuehan
2008年11月25日 00:02:30
19楼
小于400,箍筋加密就要做到100一下,比较麻烦。
是啊,我做过350的框架梁,箍筋加密区间距为Φ8@85
回复
ne_pig
2008年11月25日 10:21:13
20楼
经常做小于400的框架梁。 箍筋加密间距为 h/4。

不过尽量使框架梁高度不小于400。依据什么呢?
回复
shipetian
2008年11月25日 13:45:09
21楼
应该可以小于四百的,规范中说四百以上要加构造筋,所以肯定有四百以下的