通风空调管道穿越楼板必须要加防火阀吗
ttongku
ttongku Lv.2
2008年11月19日 22:17:12
来自于通风排烟
只看楼主

是不是说穿越楼板就意味着一定穿越了防火分区?

是不是说穿越楼板就意味着一定穿越了防火分区?
免费打赏
toplhc
2008年11月19日 23:37:17
2楼
不是
回复
amuweiai
2008年11月20日 15:37:08
3楼
为什么不是啊?......
回复
sean_you
2008年11月20日 15:49:50
4楼
《高规》
8.5.3 下列情况之一的通风、空气调节系统的风管道应设防火阀:
8.5.3.1 管道穿越防火分区处。
8.5.3.2 穿越通风、空气调节机房及重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处。
8.5.3.3 垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上。
8.5.3.4 穿越变形缝处的两侧。

多看书,多看规范很重要。没事就看一遍吧。
回复
huofei-email
2008年11月20日 19:12:47
5楼
当然要安装的!

一般来说,穿了楼层就肯定意味着穿越了防火分区的!
回复
jitielu
2008年11月21日 15:35:42
6楼
规范规定的啊,当然要加了