箱变低压出线CT变比选择问题
caochong-1689
2008年11月19日 19:46:07
只看楼主

美变低压出线其中一相有4只CT,并且其中一只和另外3只变比不一样,是监视无功补偿的。、请问,这一只的变比有什么要求,另外3只呢?谢谢

美变低压出线其中一相有4只CT,并且其中一只和另外3只变比不一样,是监视无功补偿的。、
请问,这一只的变比有什么要求,另外3只呢?谢谢
免费打赏
白龙行天下
2009年02月14日 10:14:08
12楼
一般这个CT的变比和出线其它的测量CT变比一样就行了
回复
一指慢
2009年02月15日 13:58:24
13楼

有的工程初期负荷上不来,只好这样做。(后期再换)
回复
xiao83726
2009年02月16日 09:37:24
14楼
用途决定用法。
我认为在一些情况下可以不同。
3只是测量电流用的,1只是补偿用的。测量电流往往需要量程大一些便于观察,补偿则需要量程精确一些。
给个实际例子:
1600A进线断路器,我来选择的话,3只CT选2000A,1只的选1500A
回复
邓建文
2009年02月16日 10:43:55
15楼
用途决定用法。3只是测量电流用的,1只是补偿用的。测量电流往往需要量程大一些便于观察,补偿则需要量程精确一些。
给个实际例子:
1600A进线断路器,我来选择的话,3只CT选2000A,1只的选1500A.
有的工程初期负荷上不来,只好这样做。(后期再换):lol