机组甩负荷试验报告
smqllxh888
smqllxh888 Lv.3
2008年11月19日 19:36:07
来自于电站工程
只看楼主

机组甩负荷试验报告  项目  负荷  50% 75% 100% (P=1300kw、Q=900kva) (P=1900kw、Q=1400kva (P=2400kw、Q=1900kva) 甩前 甩中 甩后 甩前 甩中 甩后 甩前 甩中 甩后

机组甩负荷试验报告
 项目  负荷  50% 75% 100%
(P=1300kw、Q=900kva) (P=1900kw、Q=1400kva (P=2400kw、Q=1900kva)
甩前 甩中 甩后 甩前 甩中 甩后 甩前 甩中 甩后



mm
前瓦 垂直 0 0 0 0 0.001 0 0 0.003 0
水平 0.003 0.003 0.003 0.003 0.005 0.003 0.003 0.008 0.003
中瓦 垂直 0.002 0.003 0.002   0.005 0.002 0.002 0.01 0.002
水平                  
后瓦 垂直                  
水平                  
励磁 励磁电压 45 30 30 50 0 30 55 0 30
(V)
励磁电流 200 120 120 240 100 150 280 100 150
(A)
机端电压 6.2 6.4 6 6.2 6.7 6 6.2 7 6
(kv)
转速(r/min) 750/850 750/912 750/1046
钢管压力(MPa) 0.51/0.6 0.51/0.6 0.51/0.62
蜗壳压力(MPa) 0.48/0.6 0.48/0.58 0.48/0.58
尾水真空(MPa) 0.01/0.03 0.01/0.04 0.01/0.042
导叶开度(%) 50/14 67/15 96/14
调速器调节时间(S 1.94 2.7 3.6
调节次数(次) 1 1 1