黑 起 动 方 案当35KV荷沙线失压(雷击引起或系统拉闸)、同时机组由于保护动作跳闸时(常用厂用电消失):1、首先查主变1B高低压侧断路器“3BA” 或 “6BA”是否在断开位;如都在合位、应立即断开“3BA” 或6BA” 断路器。2、确定哪台机组保厂用电(如1#机)3、将1#机组信号(事故、故障)复归。4、在1#机组调速器柜显示屏上按开机按钮,当机组转速达空载转速时、在励磁装置柜上合上灭磁开关、按开机按钮升压至额定值。
当35KV荷沙线失压(雷击引起或系统拉闸)、同时机组由于保护动作跳闸时(常用厂用电消失):
1、首先查主变1B高低压侧断路器“3BA” 或 “6BA”是否在断开位;如都在合位、应立即断开“3BA” 或6BA” 断路器。
2、确定哪台机组保厂用电(如1#机)
3、将1#机组信号(事故、故障)复归。
4、在1#机组调速器柜显示屏上按开机按钮,当机组转速达空载转速时、在励磁装置柜上合上灭磁开关、按开机按钮升压至额定值。
5、在中控室公用LCU屏上,将同期试验切换开关切至“试验”位,1G同期切换开关切至“手准”位,将1G断路器控制把手拧向“合闸”位。
6、退出1G同期切换开关
7、退出同期试验切换开关
:) 35kv荷沙线314线路倒送至6.3kv母线
1、查3BA6接地刀闸在断开位
2、查6BA6接地刀闸在断开位
3、查1#机6BI、2#机6B2、3#机6B3断路器均在断开位
4、查主变高压侧3BA3刀闸在合位
5、查主变低压侧6BA1刀闸在合位
6、在中控公用LCU屏上将同期试验开关投入“试验”位
7、将主变低压侧断路器控制把手拧向“合闸”位
8、将主变高压侧断路器控制把手拧向“合闸”位
9、将同期试验开关退出“试验”位