图中的一次原理图是怎么走的呢,希望大家帮个忙;L消是接在哪里的呢!!
图中的一次原理图是怎么走的呢,希望大家帮个忙;L消是接在哪里的呢!!
![原理图3.JPG](https://fd.co188.com/group1/M04/F4/69/rBBhH11G-_yANspgAAFnM46Ks9I454.jpg)
2楼
是不是当KA闭合后,L消回路接通啊?
回复
3楼
那其他的回路,是什么时候合闸;
回复
4楼
低电压控制高电压,还可以远程控制!
回复
5楼
其他回路正常状态下断路器上端都是带电的,可以合闸使用,L消回路断路器上端正常状态下是不带电的,合闸也没有电。当消防联动信号过来时带动中间继电器KA动作,KA再带动接触器KM动作,KM动作后就会接通L消回路,使QF2上端带电,这时这个回路才能使用。
图纸上L1、L2、L3应该应该直接接到L回路(图纸上没接到),图纸是不是应该这样才对?
回复
6楼
谢谢楼上的,我现在就是按你的方式接的;
设计院的电话也打不通;
回复
7楼
图纸肯定是出问题了,5L的理解应该是正确的。
回复
8楼
同意5楼的要是这样的话,原图是否也太拐弯了
回复
9楼
图纸肯定是出问题了,5L的理解应该是正确的。
回复
10楼
应该是应急照明
.......................
回复
11楼
5楼的说法是对的,L消或许是应急时才投用的 远控让KM1线圈的电,L消带电