在电气设计规范中提到:多极电器所有极上的动触头应机械联动使它们可靠地同时闭合和断开,仅用于中性导体的触头可以在其他触头闭合之前先闭合,在其他触头断开之后才断开。请问为什么要如此?
在电气设计规范中提到:多极电器所有极上的动触头应机械联动使它们可靠地同时闭合和断开,仅用于中性
导体的触头可以在其他触头闭合之前先闭合,在其他触头断开之后才断开。
请问为什么要如此?
32楼
这个问题提的非常好!!学到了啊:victory: :victory: :victory:
回复
33楼
王厚余的论文的确浅显易懂,却不乏精辟!
回复
34楼
学习中,谢谢、、、、、、、、、、
回复
35楼
有点道理啊
回复
36楼
学习了.:handshake
回复
37楼
您只解释了“在其他触头断开之后才断开”的问题,至于“可以在其他触头闭合之前先闭合”怎么解释呢?
回复
38楼
呵呵,2楼的解释是对的,我发错了。不好意思啊。
回复
39楼
还有好多不明白的,向你们学习。
回复
40楼
:) :victory: :victory: :victory:
回复
41楼
:) :victory: :victory: :victory:
回复