商品说明TJ-01机柜专用插座(PDU) 项目 基本描述 输入部分 额定电压 250V 最大负载电流 16A 电源输入方式 电缆线 3× 1.5mm2/3× 4mm2 电源输入连接器 10A/16A中国标准插头;13A 英标插头(BS1363式,带熔断器)、16A欧式(俗称德标)插头(CEE7式)、10A/16A IEC320 插头、16A工业插头(IP44,符合IEC309-2,CEE17)等。
TJ-01机柜专用插座(PDU)
项目 |
基本描述 |
|
输入部分 |
额定电压 |
250V |
最大负载电流 |
16A |
|
电源输入方式 |
电缆线 3× 1.5mm2/3× 4mm2 |
|
电源输入连接器 |
10A/16A中国标准插头;13A 英标插头(BS1363式,带熔断器)、16A欧式(俗称德标)插头(CEE7式)、10A/16A IEC320 插头、16A工业插头(IP44,符合IEC309-2,CEE17)等。 |
|
输出部分 |
输出单元制式 |
带插孔连锁保护的TOP专利多用插孔(适合IEC标准下的多种插头,包括中国、日本、澳大利亚/新西兰、英国、美国、印度/南非、瑞士、意大利等),10A/16A IEC320 插座(孔)、16A插座(孔)等。 |
输出单元 |
10位 (9位10A带插孔连锁保护的TOP专利多用插孔, 1位16AIEC320插孔) |
|
额定输出电流 |
10A/16A |
|
最大输出总电流 |
32A × 2 |
|
选配单元 |
“电涌M&G防护”单元 |
保护敏感电气设备、计算机和网络设备,避免电压尖峰电压造成的硬件和软件的损坏。电涌防护最大峰值电流:10000A(8/20μs);响应时间:<10ns。 |
RCD(漏电防护)单元 |
保护动作电流:10mA |
|
热动能过载保护单元 |
4000W超大功率(通过UL认证) 带过载保护 |
|
材料 |
外壳 |
坚固的铝合金外壳,可保证电源插座的耐用性,强度和安全。 |
内部结构 |
内部采用一体的黄铜电源带,锡磷青铜的插孔簧片,硬连线电气结构,无铆钉连接或无摩擦触点,可保证接触良好并提高了长期满电气负荷下的可靠性。 |
|
产品规格 |
尺 寸 |
可定制 |
环境条件 |
工作温度 |
0℃-55℃ |
相对湿度 |
10-90% |
可根据用户需求定制如下内容:
a.按需制定线长。 b.变更为右侧出线,方便安装。
c.9位双排 插孔可按需更换为16A 国际插孔。
d.按需加工壳体表面颜色(常规为银白色、黑色、定制品有采购数量要求。插孔件和电源线一般为白色或黑色)。