求教:45km的110KV线路保护动作的问题
wentu7512
wentu7512 Lv.2
2008年11月18日 23:12:49
来自于继电保护
只看楼主

110kv联络线跳闸,后台记录动作的保护有:突变量比率差动跳闸:故障相A相,tIda:5.89,显示故障距离为26.7;距离一段保护动作:故障相为A相,故障距离为25. 3I0:2.89;零序过流一段保护动作:显示动作值为3I0: 2.96;稳态量比率差动保护:tIda :5.85 故障距离为26.7。 突变量比差门槛值与稳态量比差门槛值均为0.45;距离一段阻抗定制为2.92;零序过流一段定值为1.76.线路未发现明显故障。

110kv联络线跳闸,后台记录动作的保护有:突变量比率差动跳闸:故障相A相,tIda:5.89,显示故障距离为26.7;距离一段保护动作:故障相为A相,故障距离为25. 3I0:2.89;零序过流一段保护动作:显示动作值为3I0: 2.96;稳态量比率差动保护:tIda :5.85 故障距离为26.7。
突变量比差门槛值与稳态量比差门槛值均为0.45;距离一段阻抗定制为2.92;零序过流一段定值为1.76.线路未发现明显故障。
请问:瞬间的单相接地可能触发以上的所有这些保护吗?会不会存在误动作的情况?
谢谢各位。
免费打赏
lingxuct
2008年11月20日 07:42:19
2楼
多个保护都出口,说明故障一定发生过,是架空线(在检查无故障存在后)可强送一次,电缆线路需要做直流泄漏试验了。
回复