2楼
我个人觉得没有危险
回复
3楼
当然不一样了!!
相线不进开关的,N线进开关,功能是达到了1!但是危险却大了好多!!
因为相线直接接到了灯头上,灯头上就有220v电压,人触到的话就有很大的危险!!
回复
4楼
楼上的说的很对。支持!
火线不进开关,有很大的安全隐患。一般给灯具做清洁、更换灯泡、修理灯头时,往往是通过开关来切断电源,如火线不进开关,灯头上就有电,操作时不注意,就会引发触电事故。
回复
5楼
为什么相线进开关,零线进有什么危险吗?
你这个问题问的也太没水准了,语句都不通
回复
6楼
我修过控零不控火的开关,说实话当时拿电笔试了好一阵,开关关了,灯口还带电,后来才明白怎么回事,换灯泡确实不方便,但是对于了解情况的人来说也没什么,注意就可以了,开关这边就好修多了,我估计这样的设计是考虑到人们经常触及的是开关而不是灯泡,所以控零不控火!
不知道这样分析对不对!
回复
7楼
六楼的,你的说法有问题:开关控零不控火,是设计规范决不允许的。你大概认为开关控零,开关里就没有火了,但这种情况只是在开关接通时,一旦开关断开,开关里面两个线头中就有一根带火(从灯头下来的那一根)。而既然是修开关,肯定要把两个线头松开抽出,这时如碰上带火的线或是同时碰上两根线,后果我不说,你也应该清楚。
对于你所说的“了解情况的人”来说,开关控零危险性更大,因为开关控火时,带电维修的人,知道开关里有火,作业时就会小心;当开关控零,“了解情况的人”作业时,就会误认为开关里没火,因此发生触电的慨率也会大增。
回复
8楼
三相是,零线进开关的后果是,所有的电器全部烧毁,因为零点漂移,单相时电压很高.
单相供电,零线进开关,停电后设备仍旧全带电,检修无法进行.有些还耗电.
若PEN接零保护,所有设备外壳就全带电,大面积的,总要电死几个人的,这就是后果.
回复
9楼
开关一般是控制相线的!好像没有火线的这一说法,但是零线和火线是可以同时进开关的
回复
10楼
简单一句话:只能相线可经灯具开关。
回复
11楼
九楼说的没错,只是要补充一点,相线和零线同时进空气开关控制,必须选用2P的,而不能用两个一P的代用,理由同前述。
回复