高手: 单位要建一个实验室,要求三相五线,可现在只有四根线,缺一个保护地线(PE线) ,师傅说在屋外打个接地体引出来,我认为不妥。因为这样保护接地与原来的保护接零就同时用了,但怎样做正确呢?期待ing...

高手:

单位要建一个实验室,要求三相五线,可现在只有四根线,缺一个保护地线(PE线) ,师傅说在屋外打个接地体引出来,我认为不妥。因为这样保护接地与原来的保护接零就同时用了,但怎样做正确呢?期待ing...
免费打赏
dljeth
2008年11月18日 18:42:24
2楼
听师傅的,没错。接地体一定要好好打,这可是保命的东西。
回复
waj
2008年12月01日 21:17:41
3楼
这要看你的仪器对接地的要求来定,除非是特别精密的仪器要求有自己单独的接地网,其他的仪器都是共用接地极的,只要接地电阻满足要求即可.
回复
混在电气
2008年12月06日 15:17:46
4楼
你师傅说的对,把接地线引入总配电箱后,你原来的接地系统由TN-C变为TN-S。PEN线分开为PE线和N线,只要接地电阻满足你实验设备要求就可以了。
回复
yhfdch_88
2008年12月10日 17:24:43
5楼
保证设备外壳接到地线上,不能是N线就可以
如果原先的系统是把外壳接到N线的,现在要区别了,形成TN-C-S系统