异形柱疑难问题,望热心人解答!
xiaofeng3125
2008年11月18日 17:17:20
只看楼主

一个框架有几根柱子需要做异形柱的,异形柱大概有1/3的比例.那satwe结构计算时选异形柱框架结构吗,其他矩形柱的配筋是不是按框架结构在算一遍呀。对此类求助问题,应贴建筑图,可用QQ的裁剪工具制成JPG格式。[ 本帖最后由 ding7700 于 2010-6-26 00:17 编辑 ]

一个框架有几根柱子需要做异形柱的,异形柱大概有1/3的比例.那satwe结构计算时选异形柱框架结构吗,其他矩形柱的配筋是不是按框架结构在算一遍呀。


对此类求助问题,应贴建筑图,可用QQ的裁剪工具制成JPG格式。

[ 本帖最后由 ding7700 于 2010-6-26 00:17 编辑 ]
免费打赏
天柱
2008年11月18日 18:51:12
2楼
为安全起见,选异形柱框架结构,其它矩形柱的配筋不必再算一遍.但要注意PKPM对异形柱轴压比限值没按异形柱规程做.

[ 本帖最后由 tianzhu 于 2008-11-18 18:52 编辑 ]
回复
qiaomaipi2010
2008年11月18日 23:19:02
3楼
注意算的时候在SATWE信息中“梁柱重叠部分简化为刚域”的勾要打上
要按双向偏心受压构件计算

[ 本帖最后由 qiaomaipi2010 于 2008-11-18 23:29 编辑 ]
回复
illidian110
2008年11月19日 10:52:35
4楼
楼上几位的真知灼见让我收益不小,十分感谢。
回复
yufeisheng
2008年11月27日 21:42:53
5楼
感激楼主的大公无私的奉献,祝好人有好报,多谢啦,呵呵
回复
h289016883
2010年06月26日 00:12:02
6楼
感觉没必要这样做呢,可以定义为框架结构吧,个人愚见
回复