请教电力线路上拔力的计算
tsyjcw
tsyjcw Lv.2
2008年11月18日 16:52:21
只看楼主

请问架空电力线设计中上拔力怎么计算,如跨距l=60米,线材张力t=10kN,线材密度g=1kg/m,如直接用公式gl2/(2t)=1.8米,感觉比经验的情况小很多?是否就是这样计算,还是有其他算法,请指教?一般60米跨距架空线可以向上抬升多少米

请问架空电力线设计中上拔力怎么计算,
如跨距l=60米,线材张力t=10kN,线材密度g=1kg/m,如直接用公式gl2/(2t)=1.8米,感觉比经验的情况小很多?
是否就是这样计算,还是有其他算法,请指教?一般60米跨距架空线可以向上抬升多少米
免费打赏
tsyjcw
2008年11月19日 11:19:03
2楼
dddddddddddddddddddddddddddd
回复
sure220
2008年11月19日 20:43:16
3楼
可以对基础受力分析,对一点取距和等于零,还有力的平衡等于0,就可以了。
回复